Тема: Отпайки от ВЛ-110 кВ кабелем - состав защит меняется?
Добрый день!
Коллеги, такая ситуация.
Есть ВЛ-110 кВ с отпайками, все отпайки тоже ВЛ. Сама линия тупиковая. В голове стоит только комплект ЭПЗ-1636. На отпайках и в конце ничего нет. Есть ВЧ тракт по линии, использовался для ТМ.
Сейчас на этой линии делается новая отпайка и делается она кабелем. Стоит вопрос о необходимом объеме изменений в РЗА. Генподрядчик считает, что достаточно выполнить отстройку существующей защиты от отпайки и что считать такой вариант как полноценную КВЛ нельзя.
Я думаю что следует руководствоваться письмом россетей от 14 года (номер не помню, помню суть только), где сказано что на КВЛ может быть 2 защиты, если за время отключения КЗ не происходит термического разрушения кабеля. Но в данном случае требуется прокладка оптики как на самой линии, так и на отпайке. Так же установка комплектов защит в голове, в конце и на кабельной отпайке.
Представитель заказчика говорит что надо сделать как можно экономичнее и предлагает сделать по существующему ВЧ-тракту ДФЗ с установкой в начале и в конце. На вопрос как быть с ВЧ на кабеле и установкой блокирующего полукомплекта ничего не ответил.
Поэтому прошу помощи или подсказки куда смотреть.
Ах да, линия не ФСК