Файл в аттаче.
Завод и станция - только строятся, а я проект изучаю для "общего развития" :)
Если ВЛ-220 отключены, то станция через трансформаторы 220/10 работает исключительно на завод. Там - одни потребители, поэтому синхронизировать в это время, как я понимаю - нечего.
Далее получается, что чтобы включить линию, не отключая при этом завод и, соответственно, генераторы станции, необходимо синхронизировать систему станция-завод с внешней сетью 220 кВ.
Выходит, что надо осуществить точную синхронизацию на выключателях ВЛ-220 кВ? Как я понимаю, так как снизу - работающие турбоагрегаты, то КС на этих выключателях уже недостаточен?
Продолжаем - если орган точной синхронизации находится в системе управления турбиной, то туда необходимо завести цепи от ТН ВЛ-220 кВ?
По поводу чОрного пуска - т.е. в какой-то момент времени оператор включит от уже синхронизированного с сетью генератора ввод на СН и дизель автоматически с ним самосинхронизируется а далее, спустя ещё какое-то время, дизель отключат?
Как много вопросов! :)
Post's attachmentsГлавная схема.pdf 384.54 Кб, 6 скачиваний с 2011-07-16
You don't have the permssions to download the attachments of this post.