В СТО 56947007-33.040.20.204-2015 имеются вот такие требования:
5.8.7 Функция АОПО должна иметь адаптацию уставок к изменению температуры окружающего воздуха (ступенчатую либо заданную функцией типа у=кх+Ь с ограничением типа у=а, где к, b и а константы, х- температура окружающего воздуха).
5.8.8 Допускается реализовывать функцию АОПО с ручным изменением группы уставок (по состоянию режимного ключа и/или дистанционно посредством удаленного доступа). При этом функция АОПО должна иметь не менее двух групп уставок по времени.
Пример алгоритма изменения уставок функции АОПО в зависимости от температуры приведен на рисунке Б.1 (приложение Б).
Ни чего более конкретного, по моему, ни где нет.
Как представляю и как известно каждое предприятие мониторит значения температур, собирает статистику и высчитывает средне сезонные температуры. Остаётся одно прописать в оперативной инструкции когда переводить АОПО. Ни кто не ограничивает можно поставить 12 значений на каждый месяц, можно 3 - зима, лето и весна-осень.
Расчёты режимов и настроек АОПО произвожу по данным заказчика о среднесезонных температурах.