1

Тема: Задачка: сгорел предохранитель в первичной цепи ТН!

Здравствуйте! Если кратко то:
Сгорел предохранитель в первчике ТН НОМ-10 (10000/100 В). Корпус предохранителя 42 см в длину и диаметром 5 или 6 см. На самом предохранители маркировка только ПК- 10/30, на 30 Ампер.
На сколько ампер должен быть предохранитель для ТН? Как и чем восстановить не имея специальных плавких вставок.

И попутно еще вопрос: как узнать ток срабатывания дифзащиты на базе РНТ-565 в первичке? имея протокол проверки РНТ-565 с её вторичным током срабатывания.

А кому хочется поинтересней то читаем пост ниже:))

Добавлено: 2017-10-27 02:36:51

Здравствуйте, уважаемые релейщики и другие электрики! Предлагаю Вам для решения задачку. Хочется узнать как бы Вы поступили и самому узнать как нужно было сделать. На настоящий момент проблема решена уже пару часов назад. Правильно или не в полном объеме решена, узнаем тут.

--------ВНИМАНИЕ!---------
История вымышлена и является плодом фантазии автора. Все совпадения случайны. Ни одно животное не пострадало.
-------------------------------

Включен в сеть генератор P=12 МВт, U=10,5 кВ. Генератор работает на шины 10 кВ через масляный выключатель и до этого МВ имеется отпайка которая идет на силовой трансформатор работающий на шины 35 кВ.
После включения генератора через некоторое время выясняется что не работает АРВ (автоматическая регулировка возбуждения).
АРВ это РВА-62. тут на форуме тема есть с инструкцией к нему http://www.rzia.ru/post5534.html
По результатам измерения обнаружено что АРВ выдает в цепь возбуждения генератора 2 А, при кручении ручки УАТа (с ручным приводом) (установочного автотрансформатора; на него приходят три фазы с трансформаторов напряжения и уходят три фазы, с пониженным или повышенным относительно приходящего, напряжением на РВА-62).
Замерив напряжение на УАТе, обнаружилось что отсутствует одна фаза напряжения (типа фаза В). Поискав напряжения обнаружилось что оно не приходит из ячейки трансформаторов.
Спустя пару недель генератор остановился.

Вы заходите в ячейку трансформаторов напряжения: видите три однофазных ТН типа НОМ-10 (10000/100 В) собранных в треугольник по ВН и звезду по НН; 1. обнаруживаете на шпильке ВН трансформатора фазы А  ненадежный контакт с приходящими шинами, но для свиду следов нагрева не обнаружено, и вообще для ТН это нормальный контакт; 2. прозваниваете мультиметром предохранители и обнаруживаете что предохранитель фазы А в обрыве, предохранитель ф.В звонится 0,0 Ом, предохранитель ф.С показывает 25 Ом.; 3. Обнаруживаете труп грызуна плавающий в воде (тут не пугаться, вода там появилась только перед Вашим приходом, до этого её там не было).; 4. Следов КЗ не обнаружено; 5. Прозвонив мультиметром обмотки ТН разницы в показаниях не обнаружено.

Ваша задача:
1. Не имея запасных предохранителей и плавких вставок, восстановить предохранитель. Медная проволока конечно есть разных диаметров.  (Что будете делать?)
2. Сделать заключение по причине сгорания предохранителя и произвести соответствующие мероприятия по поиску причины и проверке. (Что и как будете проверять?)

Я пользовался следующим
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ПЕРЕЗАРЯДКЕ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
МУ 34-70-061-84
СО 34.47.618

Добавлено: 2017-10-27 02:43:19

Фотки предохранителя

Добавлено: 2017-10-27 02:45:06

Для полного погружения в атмосферу могу еще фоток скинуть:)) но они уже косвенно по делу:)

Добавлено: 2017-11-06 15:06:13

Что то никто мне не отвечает. Добавлю фоток, приманю народ)

Post's attachments

IMG_5740.JPG 2.05 Мб, 3 скачиваний с 2017-10-26 

IMG_5741.JPG 1.9 Мб, 2 скачиваний с 2017-10-26 

IMG_5749.JPG 1.65 Мб, файл не был скачан. 

IMG_5752.JPG 1.63 Мб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.