Re: Реактивная мощность
только для ВЛ 500 кВ
есть примеры реализации управляемой компенсации, см.книгу:
Дьяков А.Ф. Электрические сети СВН ЕЭС России. Том 2. Глава 22. Управляемые (гибкие) электропередачи
(зарубежный опыт)
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Реактивная мощность
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
только для ВЛ 500 кВ
есть примеры реализации управляемой компенсации, см.книгу:
Дьяков А.Ф. Электрические сети СВН ЕЭС России. Том 2. Глава 22. Управляемые (гибкие) электропередачи
(зарубежный опыт)
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
В принципе последовательный конденсатор компенсирует индуктивность линии, поэтому можно применять на всех относительно "длинных" линиях, вот только это экономически не целесообразно, и действительно применять УПК есть смысл начиная с ВЛ 500 кВ.
Судите сами эффект от УПК для ВЛ 110 кВ или 500 кВ по повышению пропускной способности может составить 15-20%, но мощности соотносятся 20...25 МВт против 250... 300 МВт. Поэтому и кроме того, установка УПК на ВЛ 500 кВ может повысит статическую устойчивость ЭС, а УПК на ВЛ 110 кВ что "слону дробина", не делать же их на всех ВЛ 110 кВ и 220 кВ ЭС, а системообразующие при этом ВЛ 500 кВ оставить как есть со своими потерями.
УПК "штучка" очень дорогостоящая и капризная...
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться