101 (2020-08-31 20:29:25 отредактировано doro)

Re: Проблемы с определением характера нагрузки

#96,

RemezV писал(а):
2020-08-07 18:05:26

уже не первый раз наладчики приходят к нам за Пармой ВАФ-А

Ну и как, Парма ВАФ-А дает другие результаты? Можно ведь предположить существенно несимметричную тяговую нагрузку.
Если же Парма ВАФ-А и ВАФ-85 дружно опровергают показания Ретометра, прямой путь - обращение на Динамику. Там очень тщательно отслеживают все претензии и рекламации и достаточно оперативно реагируют. Только для профессионального ответа к замечаниям приложите векторные диаграммы, полученные разными средствами.
Кстати, о векторных диаграммах. Хоть в личку, хоть во всеобозрение не прочь получить результаты от разных источников.