1

Тема: ОЗЗ в сети 6кВ

Добрый день. На ПС 110/6 в ЗРУ-6кВ на отходящем фидере 6кВ произошло замыкание на землю. При этом отключения фидера по земляной защите не произошло. ДЭМ по стрелочному вольтметру определил фазу, которая давала замыкание. Данный фидер это КВЛ-6кВ. И таких фидеров на данной СШ-6кВ четыре. Так как это было в после рабочее время, то ДЭМ поочередным отключением фидеров с КВЛ-6кВ определил, какой фидер был с замыканием на землю. На следующий день неисправность устранили (заменили изолятор на ВЛ-6кВ). Фидер введён в работу. Уставка защиты от замыкания на землю 7А первичных. Тип МП терминала Sepam S40. Сеть 6кВ изолированная нейтраль. Осциллограмы только на Sepam шинного ТН-6кВ (там появление 3U0). Какой ток в ТТНП на фидере с замыканием был не знаю. Подскажите данное неотключение связано с завышенной уставкой защиты от замыкания на землю или это связано с замыканием на землю на участке ВЛ-6кВ для КВЛ-6кВ? Подскажите литературу по РЗА, где можно встретить описание именно по участкам ВЛ при замыканиях на землю в сетях с изолированной нейтралью. Спасибо.

2

Re: ОЗЗ в сети 6кВ

Много элементов неопределенности. Ток ОЗЗ по фидеру существенно зависит от конфигурации сети 6 кВ на момент события. Сеть совсем изолированная, индуктивно компенсированная или резистивно компенсированная? От комплекса зависит и конкретный ток ОЗЗ на конкретном присоединении.
Да, кстати, осциллограммку бы посмотреть, просто из любопытства. 3U0 мало информации дает о токах конкретных присоединений, но все же...

3

Re: ОЗЗ в сети 6кВ

berestov.82 пишет:

Добрый день. На ПС 110/6 в ЗРУ-6кВ на отходящем фидере 6кВ произошло замыкание на землю. При этом отключения фидера по земляной защите не произошло. ДЭМ по стрелочному вольтметру определил фазу, которая давала замыкание. Данный фидер это КВЛ-6кВ. И таких фидеров на данной СШ-6кВ четыре. Так как это было в после рабочее время, то ДЭМ поочередным отключением фидеров с КВЛ-6кВ определил, какой фидер был с замыканием на землю. На следующий день неисправность устранили (заменили изолятор на ВЛ-6кВ). Фидер введён в работу. Уставка защиты от замыкания на землю 7А первичных. Тип МП терминала Sepam S40. Сеть 6кВ изолированная нейтраль. Осциллограмы только на Sepam шинного ТН-6кВ (там появление 3U0). Какой ток в ТТНП на фидере с замыканием был не знаю. Подскажите данное неотключение связано с завышенной уставкой защиты от замыкания на землю или это связано с замыканием на землю на участке ВЛ-6кВ для КВЛ-6кВ? Подскажите литературу по РЗА, где можно встретить описание именно по участкам ВЛ при замыканиях на землю в сетях с изолированной нейтралью. Спасибо.

А у вас земляная защита действует на отключение?

Вообще теоретически при достаточно длинном "своем" фидере и коротких остальных (и тем более, когда они отключены) ток замыкания на землю может быть очень малым (ток замыкается через емкости смежных фидеров и, если они малы, то 3I0 будет мал). Также - хз - может, у вас какое-то высокоомное замыкание.

4 (2017-11-13 19:34:51 отредактировано Antip)

Re: ОЗЗ в сети 6кВ

retriever пишет:

А у вас земляная защита действует на отключение?

Это основной вопрос. Судя по инструкции и описанию действия ДЭМ, селективной защиты для определения фидера с ОЗЗ нет на ПС.
Касательно литературы. Замыканиями на землю в сети с изолированной нейтралью очень тщательно занимается ивановская школа, много их публикаций. Есть отдельная брошюра: Шуин В.А., Гусенков А.В. Защиты от замыканий на землю в электрических сетях 6-10 кВ

Среди многочисленных материалов бессмертного автора: Шабад М.А. Защита от однофазных замыканий на землю в сетях 6-35 кВ

Кстати говоря, припоминается обзорная статья с историческим уклоном от Левиуш А.И. в журнале "Релейная защита и автоматизация" - весьма познавательная. К сожалению, под рукой дома нет материалов, не могу сказать в каком номере.

Вот, кстати, на соседней ветке полно материалов.

5

Re: ОЗЗ в сети 6кВ

Antip пишет:

не могу сказать в каком номере.

А хоть в каком году, не припомните? У меня дома - полная коллекция (как-никак, член редколлегии). Но вот перерыть всю коллекцию немного обломно. Тем более, завтра занят в учебном процессе, послезавтра на две недели отбываю на другой учебный процесс с удалением от своей книжной полки.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: ОЗЗ в сети 6кВ

berestov.82 пишет:

Подскажите данное неотключение связано с завышенной уставкой защиты от замыкания на землю или это связано с замыканием на землю на участке ВЛ-6кВ для КВЛ-6кВ?

Вполне возможно, что конфигурация изменилась и ток ОЗЗ снизился. Защита ненаправленная? Какова длина этой КВЛ? Уставка в 7 А на первый взгляд кажется великоватой, хотя если собственный емкостный ток защищаемой КВЛ значителен, то ничего удивительного.

7

Re: ОЗЗ в сети 6кВ

Надо сначала определиться какой ток ОЗЗ на п/ст. При коротких КВЛ он вполне может быть менее 7А.

8

Re: ОЗЗ в сети 6кВ

doro пишет:

Сеть совсем изолированная, индуктивно компенсированная или резистивно компенсированная

Сеть совсем изолированная.

Добавлено: 2017-11-14 11:34:34

retriever пишет:

А у вас земляная защита действует на отключение?

Защита действует на отключение.

Добавлено: 2017-11-14 11:49:55

matu пишет:

Вполне возможно, что конфигурация изменилась и ток ОЗЗ снизился. Защита ненаправленная? Какова длина этой КВЛ? Уставка в 7 А на первый взгляд кажется великоватой, хотя если собственный емкостный ток защищаемой КВЛ значителен, то ничего удивительного.

Защита не направленная. Длину КВЛ-6кВ точно сказать не могу, нужно в ОГЭ информацию запрашивать. Одно понятно. Следует пересчитать уставку защиты от замыкания на землю.

9

Re: ОЗЗ в сети 6кВ

berestov.82 пишет:

Сеть совсем изолированная. Защита действует на отключение.

Изолированную нейтраль держат исключительно для отсутствия необходимости отключать потребителя при ОЗЗ.

doro, нашел в первом номере за 2015 год. Попробую приложить.

Post's attachments

022-История СЗЗ_Левиуш А.И..pdf 4.18 Мб, 31 скачиваний с 2017-11-14 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

10

Re: ОЗЗ в сети 6кВ

Antip пишет:

Изолированную нейтраль держат исключительно для отсутствия необходимости отключать потребителя при ОЗЗ

Если более подробно, то было так: раньше стояли два трансформатора 110/6/6. S=63МВА каждый. Было два ЗРУ-6кВ. Одно двигательное для СД-6кВ. Второе для ТП 6/0,4кВ и субабонентов в том числе. Уставка защиты от замыкания на землю в ЗРУ-6кВ для ТП и субабонентов была 7А первичных. Для двигательного ЗРУ-6кВ уставка неизвестна, так как оно давно демонтировано. Лет 5 назад выполнили модернизацию электроснабжения ПС с заменой трансформаторов 110/6 с S=16МВА каждый. Заменили ячейки в ЗРУ-6кВ. Проектный институт выдал уставки защиты от замыкания на землю не более 1А первичных. Были ложные отключения и приняли решение вернут уставку 7А первичных без каких-либо проверочных расчетов. Защита от замыкания на землю всю жизнь работала на отключение. И сеть 6кВ была изолированная нейтраль. Без сопротивлений и ДГР. В настоящее время связаться с проектным институтом не представляется возможным. Поэтому вижу один вариант пересчитать уставки для защиты от замыкания на землю самостоятельно для ячеек с КВЛ-6кВ.

11

Re: ОЗЗ в сети 6кВ

Предлагаю подойти с другого бока. Раньше, когда в сети были двигатели, то отключение отходящих фидеров при ОЗЗ было оправдано. Теперь в этом нет необходимости. Можно сделать на сигнал. ВЛ могут достаточно долго работать при ОЗЗ, а на кабеле сработает ТО, когда ОЗЗ перейдет в КЗ.
Токи ОЗЗ не зависят от мощности трансформатора, а определяются емкостью сети. Они достаточно легко рассчитываются и под них выбираются уставки.