1

Тема: УРОВ при работе газовых защит

Добрый день, коллеги. Поделитесь опытом, при работе УРОВ от газовых защит (Т, АТ, РПН, ШР и т.п.) имеет ли смысл контролировать ток через отказавший выключатель, будет ли чувствителен токовый орган УРОВ к витковым КЗ вблизи нейтрали? В большинстве схем токовый контроль все же выполнен, но есть некоторые сомнения... Может у кого отказы были связанные с нечувствительностью токового органа УРОВ?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: УРОВ при работе газовых защит

В этой теме думаю можно найти ответ УРОВ для чайников ))). Вопросы по организации