21 (2018-01-12 16:18:07 отредактировано senior)

Re: Пропажа фазы

Conspirator пишет:

У Сименс "земляной" (т.е. измеренный через вход I4) ток всегда в противофазе с расчетным 3I0. (IE = -3I0). Так принято.... Скорее всего и здесь также.

У Вас там "ТТешечка" стоит в терминале. Как на него заведешь ноль - так и будет измерять. У ЭКРА например такого аналогового входа нет.