1

Тема: ТЗНП ВЛ 500 кВ при неполнофазном режиме, возникающем в цикле ОАПВ.

Добрый день! В РУ выпуск 12, раздел Б есть три условия срабатывания первой ступени ТЗНП, вот два из них:

1. отстройка от 3I0, проходящего в месте установки защиты в кратковременном неполнофазном включении фаз выключателя;
2. отстройка от 3I0, проходящего в месте установки защиты в неполнофазном режиме, возникающем в цикле ОАПВ на защищаемой линии.

считаются условия по формуле: I0c.з≥ Котс*3I0неп.
где 3I0неп - максимальное значение утроенного тока нулевой последоватльности. проходящего в месте установки защиты в неполнофазном режиме.
Как посчитать этот 3I0неп? в РУ ничего толком не описывается.

2

Re: ТЗНП ВЛ 500 кВ при неполнофазном режиме, возникающем в цикле ОАПВ.

Наверно исходя из тока 3l0 в максимальном нагрузочном режиме учитывая тот факт что фазы одной нет))

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: ТЗНП ВЛ 500 кВ при неполнофазном режиме, возникающем в цикле ОАПВ.

L1nX пишет:

Наверно исходя из тока 3l0 в максимальном нагрузочном режиме учитывая тот факт что фазы одной нет))

А как это сделать? по формуле или в программекакой-нибуль? Режимщики ничего не дают(