Тема: Змеры и расчеты емкостных током.
Коллеги, наткнулся на проблему, нужна ваша помощь.
На основе каталожных данных и длинны кабеля рассчитал емкостные токи кабельных линий. Cеть с изолированной нейтралью.
Система полностью автономная без связью с внешними сетями, на генераторах стэйнфорд 10кВ.
Полученный расчетом ток всей системы порядка 30А мне как-то не внушили доверия, особенно когда еще на этапе расчета, снимая осциллограммы из истории с терминала Сириус, на одной Осциллограмме и я увидел, что собственный емкостный ток при КЗ на землю порядка 14А (на одном присоединении).
Сомневаясь в адекватности расчета я настроил на терминалах Сириус осцилографирование по пуску ОЗЗ с заведомо заниженной уставкой по ОЗЗ на сигнал, но такой что бы она не срабатывала от тока небаланса. И ждал КЗ на землю что бы зафиксировать реальные значения собственных емкостных токов присоединения.
Произошло долгожданное КЗ на землю, полученные результаты ввергли меня в шок. На 3-х присоединениях я зафиксировал значения около 14А. А на перемычке между двумя РУ 10 кВ 27А. (У нас всего четыре РУ-10кВ)
Но не на всех присоединениях удалось зафиксировать с помощью осциллограммы значения емкостных токов, из за того что на некоторых ячейках стоят Сириусы младших моделей на которых нет возможности запрограммировать осцилографирование при пуске ОЗЗ, а на других банально нет связи между бубликом и терминалом(эту проблему решаем).
Но после очередного КЗ когда у нас в очередной раз лягла все система и все генераторы стали по защите генератора (ОЗЗ на генераторе) начальство как обычно потребовало решения здесь и сейчас!!! И что бы "Завтра защита была настроена и работала"
Все мои робкие попытки обяснить что это все не так просто и я не могу взять и вот так сходу сделать то что не работало с момента пуска завода не были услышаны.
В следствии этого возник вопрос: Каким образом, с помощью каких технических средств, можно еже померять собственный емкостный ток не дожидаясь очередного КЗ на землю и осцилографирования показаний?