1

Тема: Микропроцессрорные реле

Здравствуйте,

подскажите:

В схеме есть реле  Реле Siprotec 7SJ64.
1. На одном реле могу я выполнить защиты: 1. МТЗ, ТО, поперечную дифференциальную направленную токовую защиту параллельных линий подключенных к одному выключателю?
2. Нужно ли в схеме замещения писать уставки ТО если она не проходит по чувствительности?

3. В этой же схеме у меня с одной стороны КЛ реле Siprotec, а с другой стороны в РТП реле БМРЗ-103-ВВ-Д.  Как вы думаете чем обоснован выбор в одном случае такого реле, в другом случае другого?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: Микропроцессрорные реле

Ina пишет:

1. На одном реле могу я выполнить защиты: 1. МТЗ, ТО, поперечную дифференциальную направленную токовую защиту параллельных линий подключенных к одному выключателю?

МТЗ и ТО вместе можно,  а поперечную уже не прилепишь, т.к. у 7SJ64 только одна группа токовых входов.

Ina пишет:

3. В этой же схеме у меня с одной стороны КЛ реле Siprotec, а с другой стороны в РТП реле БМРЗ-103-ВВ-Д.  Как вы думаете чем обоснован выбор в одном случае такого реле, в другом случае другого?

так исторически сложилось. Питающую подстанцию защитили Сипротеками, а на стороне РТП могут быть уже абсолютно любые защиты (обычно подешевле чем на стороне питания)