mrsalikov писал(а): ↑2019-09-18 22:00:15
Судя по тому, что вы не знаете поведение кабеля из СПЭ при ОЗЗ (и чем это вредно), у меня возникают серьезные подозрения в вашей технической компетенции.
Очень серьезные?))) Я и сам себя считаю технически некомпетентным, в том числе и по этому вопросу. Поэтому и спрашиваю))) Десятки, может сотни раз наблюдал и участвовал в ликвидации ОЗЗ, и задаюсь очередным вопросом - вот прибыл я на ТП, в очередной раз, и сработала сигнализация "земля в сети". Позвоню диспетчеру, скажу, что на ТП появилась "земля в сети", а он мне в ответ:"Так у меня с объекта, питающего твое ТП десять линий и на пяти земля в сети". Будучи на месте диспетчера, я ему скажу тоже самое. Если на других ТП питающихся со мной с одних и тех же шин, есть мои коллеги, то они мне тоже скажут" И у нас земля в сети." Пусть с трех объектов. Но самое интересное не в этом. Самое интересно, в том, что во многих случаях, повреждение может быть на том кабеле, где "земля в сети" не выпала.
Я конечно могу поговорить и про СПЭ, как на них отгорают тросики, и как ярко светится дуга и как они бывает греются, но вроде вопрос не в этом, а в том, зачем на тупиковом конечном объекте нужна защита, выполненная в виде сигнализации об ОЗЗ?