1

Тема: Номинал предохранителей для трансформатора 2500кВА 10/6кВ

Доброго времени суток
Имеется масляный трансформатор 2500кВА, 10/6кВ, номинальные токи ВН 144,3А, НН 229А.
Никаких защит нет кроме плавких предохранителей и разъединителя, уличная установка
Соответственно вопросы
1. Токи вставок предохранителей 288А и 229А?
2. Какие вставки установить: номинал и тип?

Заранее всем спасибо.

2 (2018-02-09 21:45:15 отредактировано evdbor)

Re: Номинал предохранителей для трансформатора 2500кВА 10/6кВ

А что мешает выполнить установить КРУН с соответствующими защитами или реклоузер. Как Вы собираетесь согласовывать предохранители с защитами питающего центра и защитами потребителей.
Без схемы включения блок-подстанции 10/6 кВ не чего более посоветовать не могу.

Добавлено: 09-02-2018 21:43:58

И еще как Вы собираетесь выполнить защиту от однофазных замыканий на землю и где собираетесь установить трансформаторы напряжения?

3

Re: Номинал предохранителей для трансформатора 2500кВА 10/6кВ

Питающий центр может дать мощности в 2 раза больше.
Так же как вы заметили перед тран-ом будет реклоузер.
После транс-ра уже стоит РУ включая и тр-ры напряжения, контроль и т.д. Скажем это среднее звено.
На данный момент интересуют только вставки согласно мощности тр-ра.

4

Re: Номинал предохранителей для трансформатора 2500кВА 10/6кВ

repinkir пишет:

После транс-ра уже стоит РУ включая и тр-ры напряжения, контроль и т.д. Скажем это среднее звено.

Так и выполните в этом РУ защиты трансформатора со стороны 10 кВ. У Вас не получиться согласовать защиты этого РУ с предохранителями. Если большое расстояние до РУ 10 кВ, то поставьте еще один реклоузер, хотя это не желательно, так как появиться еще одна ступень селективности.
Еще раз. Схему в студию.

5

Re: Номинал предохранителей для трансформатора 2500кВА 10/6кВ

evdbor пишет:

У Вас не получиться согласовать защиты этого РУ с предохранителями.

Меня всегда удивляет, когда пишут, что нельзя согласовать.... Когда я еще учился в институте, почему-то не было больших проблем в согласовании защит с предохранителями с вышестоящими защитами на предохранителях. Возникали проблемы с согласованием ступенчатых защит на стороне ВН. Сейчас практически все "импортные" реле имеют хотя бы последнюю ступень с "зависимой" от тока временной характеристикой (с разным наклоном, кривой и т.д). У самых "продвинутых" реле можно самому нарисовать характеристику. Так почему нельзя? Или если сильно хочется, то можно?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Номинал предохранителей для трансформатора 2500кВА 10/6кВ

Conspirator пишет:

Когда я еще учился в институте, почему-то не было больших проблем в согласовании защит с предохранителями с вышестоящими защитами на предохранителях

Здесь не ТП 10/0,4 кВ, а ПС 6/10 кВ с трансформатором 2500 кВА. До и после предохранителей будут выключатели с релейной защитой. Кроме этого, предохранители еще необходимо выбрать по условию отстройки от БТН, что ведет к завышению их номинала. В этом конкретном случае установка предохранителей не требуется. Без схемы давать более точные рекомендации не получиться.

7

Re: Номинал предохранителей для трансформатора 2500кВА 10/6кВ

Господа, спасибо всем за поддержку.
Напишу немного по другому.
Есть ктп 10/6, с обеих сторон ктп есть/будет релейная защита, реклоузер, тр-ры тока, напряжения, ограничение по нагрузке, защита по току, напряжению.
Данное ктп имеет две ячейки с РВ и предохранителями, можно конечно использовать только вывода тр-ра и не думать о вставках.
Но хотелось сделать через ячейки КСО, мощность тр-ра будет ипсользоватья в основном 70-80%. И встал вопрос о номинале вставок и какой лучше тип.

Добавлено: 2018-02-10 13:49:50

Пока схемы с собой нет

8

Re: Номинал предохранителей для трансформатора 2500кВА 10/6кВ

В этом случае вставки устанавливать не требуется. На таком трансформаторе желательно иметь газовую защиту, которая действует на отключение выключателей ввода.