Vzbuditel пишет:Предположим, что в изолированной системе СГ работает на активно-индуктивную нагрузку, к примеру несколько АД. Генератор перевозбужден, поддерживается равенство генерации и потребления активной и реактивной мощности. Если уменьшать ток возбуждения до тех пор пока cosφ увеличится до единицы, как будет работать система? Откуда возьмется реактивная мощность на намагничивание АД?
обычно, когда говорят, что генератор потребляет-генерирует реактивную мощность и cosФ, имеют в виду параллельную работу нескольких генераторов и уравнительные перетоки (реактивные и активные) между ними.
В данном же случае генератор всего один, у него какая-то ЭДС E и внутреннее сопротивление Zг, двигатель - условно Zдв=R+jX - резистор с cosФ=0.8...0.9
Изменился ток возбуждения - просело напряжение на зажимах двигателя, далее все зависит от того, сильно он нагружен или нет. Если слабо, то ему, видимо, особо без разницы, а если сильно, он будет терять обороты и у него будет падать Zдв (уменьшаться R=R2+R2*(1-s)/s ). В пределе он-двигатель - остановится вообще, тогда у него будет Zдв=Zпуск - почти целиком индуктивное и в 5-6 раз меньшее Zдв в нормальном режиме. Причем это снижение произойдет не мгновенно, а спустя какое-то время, требующееся на замедление вращения.
Полагаю, что если правильно выбирать генератор по мощности и не давать снижать возбуждение ниже какого-то уровня, то двигатель всегда будет крутиться, как надо. Т.е. пуск этих двигателей генератор должен вытянуть без просадки напряжения на шинах ниже допустимой.