Тема: Расчет чувствительности токовой отсечки тр-ра.
На днях по книге выдающегося релейщика М.А. Шабада "Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей" 1985г. перепроверял уставки и чувствительность токовой отсечки трансформатора 35/10кВ на переменном опертоке. Так вот в примере 2-3 "Расчет МТЗ тр-ра со схемой У/Д-11" на стр 164 п.7 при расчете коэффициента чувствительности используются первичные величины, когда токовые цепи стороны ВН тр-ра собраны в треугольник и Ксх=1.73. Так же и в книге М.А. Шабада 2003г. ( пример 3, стр 187). В то же время Михаил Абрамович пишет: "...для защит тр-ров расчет Кч целесообразно производить по вторичным токам". Объясните - это нелепая ошибка, опечатка или я что-то не понимаю. Если я правильно понял то в выше указанном примере (2-3 из книги 1985г.) вместо: 0,865*2300/1080=1,85 должно быть: 2*2300*0,865/1080*1,73=2,12 Спасибо.