Тема: HYDRAN m2.
Всем привет! Такой вопрос. На блочном трансформаторе установлена =система мониторинга HYDRAN M2. Появился сигнал: ALARM!! GAS SENS WEAK AIR. Может у кого нибудь было такое или слышали от коллег.
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → HYDRAN m2.
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Всем привет! Такой вопрос. На блочном трансформаторе установлена =система мониторинга HYDRAN M2. Появился сигнал: ALARM!! GAS SENS WEAK AIR. Может у кого нибудь было такое или слышали от коллег.
Хотел на GE-вом сайте мануал скачать, регистрацию требует. :(
Судя по логике сообщения - газоанализатор обнаружил течь (воздух).
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Всем привет! Такой вопрос. На блочном трансформаторе установлена =система мониторинга HYDRAN M2. Появился сигнал: ALARM!! GAS SENS WEAK AIR. Может у кого нибудь было такое или слышали от коллег.
На самом деле, в этом сообщении последнее слово не “AIR”, а “ALR”, сокращённо для ALARM.
Я позвонил в GE и мне сказали, что это сообщение есть индикация срочной необходимости замены сенсора этого устройства.
На мой вопрос о том, сколько жизни ещё осталось в этом сенсоре, они ответили, что это может быть от нескольких недель, до нескольких месяцев, в зависимости от условий эксплуатации и, что если HYDRAN на гарантии, то они могут или выслать вам новый сенсор с подробным описанием по его замене, или дать вам возможность отправить устройство вашему представителю GE с тем, чтобы они заменили сенсор сами. Плюс, в этом случае, они также обновят firmware.