Тема: HYDRAN m2.

Всем привет! Такой вопрос. На блочном трансформаторе установлена =система мониторинга HYDRAN M2. Появился сигнал: ALARM!! GAS SENS WEAK AIR. Может у кого нибудь было такое или слышали от коллег.

2

Re: HYDRAN m2.

Хотел на GE-вом сайте мануал скачать, регистрацию требует. ICQ/ac:(
Судя по логике сообщения - газоанализатор обнаружил течь (воздух).

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: HYDRAN m2.

ivan-pavlov90 пишет:

Всем привет! Такой вопрос. На блочном трансформаторе установлена =система мониторинга HYDRAN M2. Появился сигнал: ALARM!! GAS SENS WEAK AIR. Может у кого нибудь было такое или слышали от коллег.

На самом деле, в этом сообщении последнее слово не “AIR”, а “ALR”, сокращённо для ALARM.
Я позвонил в GE и мне сказали, что это сообщение есть индикация срочной необходимости замены сенсора этого устройства.
На мой вопрос о том, сколько жизни ещё осталось в этом сенсоре, они ответили, что это может быть от нескольких недель, до нескольких месяцев, в зависимости от условий эксплуатации и, что если HYDRAN на гарантии, то они могут или выслать вам новый сенсор с подробным описанием по его замене, или дать вам возможность отправить устройство вашему представителю GE с тем, чтобы они заменили сенсор сами. Плюс, в этом случае, они также обновят firmware.