Re: MICOM P123 Подскажите
Когда то задавал похожий вопрос, посмотрите ответы.
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =246937266
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Цифровые устройства релейной защиты и автоматики → MICOM P123 Подскажите
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Когда то задавал похожий вопрос, посмотрите ответы.
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =246937266
Попались три Микома P123 от АРЕВА, с напряжением срабатывания дискретных входов меньше 30В. При этом написано на морде 48-250В. Неужели только добавками можно отрегулировать напряжение срабатывания? Логические функции в меню есть, вид тока входов (переменный\постоянный) есть - этого раньше не было,- а напряжение не поменять... Грустно. Придется, видимо, "резаки" привинчивать...
Если нет возможности регулировать напряжение срабатывания ДВ - ставьте таймеры после дискретных входов. После праздника могу выслать один документ ФСК по этому поводу. Только напомните, иначе могу забыть.
123 - простое реле с жесткой логикой,таймеры не поставить
А что говорят собратья Алстомовцы/Шнайдеровцы.
таймеров нет, но надо посмотреть, может есть фильтры по времени на входах.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
по моему нет фильтров,например в 127 больше ничего в уставках нет
INPUTS
0143 Pulse Up Input 1 -->
010F Voltage Input DC или АС
больше ничего в уставках нет
INPUTS
0143 Pulse Up Input 1 -->
010F Voltage Input DC или АС
Та же ерунда.. Только это и есть :(
Я думаю, что надо до конца прочитать мануал, к сожалению я знаю эти реле только с точки зрения подключения, сам не пускал.
У них есть 4 логический входа, на которые есть таймеры, тоже 4-е.
и вот те таймеры можно настроить
называются tAUX1, 2, 3, 4.
после таймеров можно сразу на выходы.
Вот Pulse Up какая уставка от и до.
У них есть 4 логический входа, на которые есть таймеры, тоже 4-е.
Вот Pulse Up какая уставка от и до.
таймеры есть,если не нужны в логике,можно использовать
Pulse Up - включить/отключить ДВ
и вот те таймеры можно настроить
называются tAUX1, 2, 3, 4.
Только потом не удастся их на 52а или 52b зарядить...
до конца прочитать мануал,
Мануал..
Слова вроде русские, склонения и спряжения - в порядке, отдельные фразы - вроде осмысленные, а предложение целиком - ну совершенно не понятно о чём написано. И что характерно, по-английски - та же фигня
Это я некоторых инженеров цитирую по памяти, образно описавших качество мануалов от Альстом\Арева. На 120-123 мануал есть, только почему-то эта версия с логическими функциями в нём не описана. Может, староватые мануалы у нас. Схема входов, похоже, не позволяет логическим сигналом из мозга переключать чувствительность входа, как это сделано, например, в P143, хотя она уже и не такая, как была на P122-124 прежних серий.
Понял, да должно быть по фронту или срезу.
всё верно. грубо говоря инвертирование сигнала.
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Цифровые устройства релейной защиты и автоматики → MICOM P123 Подскажите
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc