1

Тема: MICOM P123 Подскажите

Здравствуйте!! Подскажите кто знает, как на MICOMе серии P123 через программу Areva S1 записать диаграмму пусковых токов двигателей. Или хотябы как её вывести и смотреть в режиме реального времени? Что-то типа тренда надо вывести. Заранее спасибо.

2

Re: MICOM P123 Подскажите

В 123 не знаю,в Р127 есть Disturb Record - запись переходных процессов,или смотреть есть ли внешний пуск осциллографа

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

3

Re: MICOM P123 Подскажите

Для Р123
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/500/10995/thumb/p165le40pl1hc5ta90i11rkjh31.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/500/10995/thumb/p165le40pl1hc5ta90i11rkjh31.jpg

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

4

Re: MICOM P123 Подскажите

Коллега, пуск двигателя внутреней осцилограмой терминала не взять, ваm надо запись на несколько секунд, как и сказали, тренд.
ищите внешний регистратор.

5

Re: MICOM P123 Подскажите

В меню Autom.Ctrl - Inputs на какой-либо вход назначить Strt.Disturb и запустить на него блок-контакты выключателя. Но осциллограмка на этих реле небольшая 3 сек. всего.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: MICOM P123 Подскажите

Michalych Прав. 3 секунды вся запись.. И удобнее именно по входу организовать запись. Функция называется чуть короче - Strt.Dist. Если есть свободный вход, конечно. Их у 123-го всего 5.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

7 (2011-07-27 17:05:42 отредактировано scorp)

Re: MICOM P123 Подскажите

При пуске двигателя,МТЗ тоже пустится - выбрать пуск осц. по пуску защиты,т.е. ток будем иметь,а время по секундомеру,мировые рекорды раньше по секундомеру фиксировались.
ЗЫ Если условия пуска не пропали,разве осц.не пустится снова?

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

8

Re: MICOM P123 Подскажите

Не пробовал на Майкоме, по идее не должно, сигнал должен "сойти" и снова "подняться".
3 сек довольно долгое время, реле довольно "простое" , врядли памяти есть больше чем на одну-две записи.
а скоре всего фифо работа.

9

Re: MICOM P123 Подскажите

Пробовал недавно на Р632.Дал длительно аварийный процесс,предварительно удалив все старые осциллограммы,реле отписало положенное время и снова пустился осциллограф,в результате скачал две осциллограммы

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

10

Re: MICOM P123 Подскажите

скорп, я не уверен что это хорошо, если конечно нет специальной уставки.
нуууу... к примеру....пуск движка закончился КЗ, а у нас всё ушло на запись старта, ну и другие похожие случаи.
на самом деле, осцилограмы таких процессов вопрос спорный, долгий и нудный :-))).

11

Re: MICOM P123 Подскажите

grsl пишет:

врядли памяти есть больше чем на одну-две записи.

На пять записей по 3 сек.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

12

Re: MICOM P123 Подскажите

АУ!Casio,отзовись.А то тему подкинул нам,мы и беседуем сами с собой

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

13

Re: MICOM P123 Подскажите

Да братцы, вы правы, я весь день пытался задать так чтобы он при пуске двига, не достигнув не одной уставки начала уже писать осцилограмму. Вот и получается каждые 3 секунды он мне новую осцилограмму пишет. а мне надо порядка 20 секунд, чтобы чётко видеть какой ток и напряжение были до пуска, до какого просели во время пуска, и какими стали в установившемся режиме. так вот столкнулся с тем что в отходящей ячейке на двиг, нету ТН, а он стоит только на всю секцию на другой ячейки. Из всего выливается такой вопрос, ребят, скажите есть ли подобные устройства, хроматографы типа такие, чтоб к нему можно былоб ТН, ТТ и т.д. накинуть и писать осцилограмммы?

14

Re: MICOM P123 Подскажите

Есть,например Парма  РП 4.08:
http://parma.spb.ru/catalog/equipment/r … rma_rp_408

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

15

Re: MICOM P123 Подскажите

Casio пишет:

чтобы чётко видеть какой ток и напряжение были до пуска, до какого просели во время пуска, и какими стали в установившемся режиме

Так P123 напряжения ж писать не может. У него и входов-то напряженческих нету  ICQ/ad;)

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

16

Re: MICOM P123 Подскажите

Я знаю что нету, поэтому и писал (читай предыдущий мой пост) что нужен приборчег который можно проводьями подключить к разным ячейкам и снимать с них тренды любой продолжительности.

17

Re: MICOM P123 Подскажите

такого оборудования довольно много, сразу и не сообразить.
В наших краях брал бы такого зверя:
http://www.satec-global.com/rus/product … product=56

18

Re: MICOM P123 Подскажите

Да штучка конечно хорошая, на стоит дорого, увидев цену - начальство сказало что это никчёмная игрушка и без неё проживём как нибудь. Со словами всё пройдёт и это тоже, думаю надо завершать тему. Всем огромное спасибо за советы. Качественный форум по РЗА!

19

Re: MICOM P123 Подскажите

Да, для записи длительных процессов юзаем переносную Парму РП 4.08. А на всех ГПП завода стоят РП 4.06.

20 (2012-02-20 19:01:49 отредактировано Zakir)

Re: MICOM P123 Подскажите

Здравствуйте уважаемые коллеги!
1. Есть возможность MICOM P123 перепрошить с протокола MЭК-103 (IEC 60870-5-103) на
протокол Modbus RTU? Интерфейс RS-485, подключаемый к контактам 19; 20; 21 c монтажной стороны.
2. Какие прогрммно-технические средства для этого требуются?
3. Куда нужно обратиться для перепрошивки, если это недоступно пользователю?
4. Есть возможность перепрошить на объекте (при наличии всего, что нужно)?