1

Тема: Вопрос по работе устройства Энергобастион МПЗ-02

Добрый день, возник вопрос по работе МТЗ на данном устройстве. При уставке МТЗ в 5 А, МПЗ срабатывает только при реальных 10 А, хотя на экране отображается, что МТЗ отработала при 5 А. Ктт равен единице, при повышении Ктт МПЗ начинает врать еще больше, например, только при включении нагрузки с установки Нептун МПЗ сразу начинает показывать наличие тока 2А, хотя ЛАТР стоит на нуле. Ток подаем с установки Нептун напрямую на прибор, ток с установки реальный, проверялся повереной цэшкой. Кто сталкивался с таким МПЗ или может аналогичной проблемой, подскажите где собака зарыта? Спасибо.

2

Re: Вопрос по работе устройства Энергобастион МПЗ-02

АЦП на терминале проверяли?

3

Re: Вопрос по работе устройства Энергобастион МПЗ-02

Начальник СРЗА взял взятку, поставил энергобастион, а электромонтеру теперь мучайся...)

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: Вопрос по работе устройства Энергобастион МПЗ-02

А характеристика срабатывания не инверсная случайно?