1

Тема: Применение ШОН для организации ЭМБ

Вопрос в том можно ли использовать ШОН для организации контроля напряжения для ЭМБ ЗН линейного разъединителя 110кВ в сторону линии.

Непривыкайте к напряжению .

2

Re: Применение ШОН для организации ЭМБ

Вообще-то ЭМБ построена по принципу контроля положения коммутационных аппаратов.

Long Live Rock'n'Roll

3 (2018-02-27 11:21:20 отредактировано Lobster)

Re: Применение ШОН для организации ЭМБ

Это конечно все понятно . Схема подстанции две системы шин плюс обходная. Но озадачили именно вопросом как не включить ЗН на ЛР при ремонте выключателя линии с подменой последнего обходным. Или завязывать блок-замок ЗН с линии с приводом разъединителя каждого присоединения на обходную систему . Ладно решили. 
Тогда тему можно закрывать.

Непривыкайте к напряжению .
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: Применение ШОН для организации ЭМБ

Оно-то и неплохо. И не только по подаче напряжения от ОВ, но и по подаче напряжения с противоположного конца линии. Здесь - компетенция диспетчера.
Но вот есть одна проблема. ШОН никак не потянет блокирующий (деблокирующий) соленоид ЭМБ. Нужно городить схему РНЛ плюс промреле с воздействием на конечный соленоид.

Добавлено: 27-02-2018 18:25:36

Да, еще. ШОН контролирует напряжение в одной фазе. Сие никак не является компонентом безопасности.