Тема: Применение ШОН для организации ЭМБ
Вопрос в том можно ли использовать ШОН для организации контроля напряжения для ЭМБ ЗН линейного разъединителя 110кВ в сторону линии.
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Применение ШОН для организации ЭМБ
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Вопрос в том можно ли использовать ШОН для организации контроля напряжения для ЭМБ ЗН линейного разъединителя 110кВ в сторону линии.
Вообще-то ЭМБ построена по принципу контроля положения коммутационных аппаратов.
Это конечно все понятно . Схема подстанции две системы шин плюс обходная. Но озадачили именно вопросом как не включить ЗН на ЛР при ремонте выключателя линии с подменой последнего обходным. Или завязывать блок-замок ЗН с линии с приводом разъединителя каждого присоединения на обходную систему . Ладно решили.
Тогда тему можно закрывать.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Оно-то и неплохо. И не только по подаче напряжения от ОВ, но и по подаче напряжения с противоположного конца линии. Здесь - компетенция диспетчера.
Но вот есть одна проблема. ШОН никак не потянет блокирующий (деблокирующий) соленоид ЭМБ. Нужно городить схему РНЛ плюс промреле с воздействием на конечный соленоид.
Добавлено: 27-02-2018 18:25:36
Да, еще. ШОН контролирует напряжение в одной фазе. Сие никак не является компонентом безопасности.
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Применение ШОН для организации ЭМБ
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc