21

Re: Расчет уставок ОЗЗ на кабелях 0,4 кВ

Функция g отсутсвует.
Пока хочется понять почему не сработала никакая защита при таком кз http://rzia.ru/uploads/images/18963/982e9df3ba8c4a14b983d978d09f86a7.jpeg http://rzia.ru/uploads/images/18963/982e9df3ba8c4a14b983d978d09f86a7.jpeg

22 (2021-08-25 21:55:42 отредактировано Mikhaylov_Aleksey)

Re: Расчет уставок ОЗЗ на кабелях 0,4 кВ

А КЗ выше автомата тут и не сработал вводной, если правильно понимаю. Ну те токи в уставках по любому должны увидеть такое КЗ. Нужно проверить вводной автомат, работает он вообще.

23

Re: Расчет уставок ОЗЗ на кабелях 0,4 кВ

Либо короткое выше АВ было и не устранилось вышестоящим автоматом, либо АВ по комутационной способности не смог отключить КЗ.

Знание немногих принципов заменяет знание многих фактов. Но это неточно...

24 (2021-08-26 06:10:45 отредактировано RIN)

Re: Расчет уставок ОЗЗ на кабелях 0,4 кВ

В сети 0,4кВ с глухозаземленной нейтралью ОЗЗ не бывает, бывает однофазное кз, с током примерно равным току 3-х фазного кз. Отсюда делайте выводы по уставкам защиты кз автомата.

Если на присоединении с двигателем установлено ТТНП, то это не значит что это сделано для ОЗЗ, это защита электродвигателя от асимметрии токов.

25

Re: Расчет уставок ОЗЗ на кабелях 0,4 кВ

МуРЗА писал(а):
2021-08-25 22:39:23

Либо короткое выше АВ было и не устранилось вышестоящим автоматом, либо АВ по комутационной способности не смог отключить КЗ.

Описываемый мной автомат стоит выше КЗ

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26 (2021-08-26 09:04:52 отредактировано Mikhaylov_Aleksey)

Re: Расчет уставок ОЗЗ на кабелях 0,4 кВ

dimok_62rus писал(а):
2021-08-26 08:07:06

Описываемый мной автомат стоит выше КЗ

В этом выключателе G-расцепитель встраивается для защиты генератора. А по КЗ нужно смотреть на работу этого выключателя, по уставкам он должен был сработать. Отключающая способность этих автоматов начинается от класса В - 25 кА. А что отключило это КЗ - защита на стороне 6-10 кВ? Или прогорело просто до размыкания.

27

Re: Расчет уставок ОЗЗ на кабелях 0,4 кВ

Mikhaylov_Aleksey писал(а):
2021-08-26 08:51:45

В этом выключателе G-расцепитель встраивается для защиты генератора. А по КЗ нужно смотреть на работу этого выключателя, по уставкам он должен был сработать. Отключающая способность этих автоматов начинается от класса В - 25 кА. А что отключило это КЗ - защита на стороне 6-10 кВ? Или прогорело просто до размыкания.

Прогорело до размыкания

28

Re: Расчет уставок ОЗЗ на кабелях 0,4 кВ

dimok_62rus писал(а):
2021-08-26 10:34:49

Прогорело до размыкания

Картина для релейщика не радостная. А если чисто гипотетически автомат работает и это КЗ пришло по нулевому проводу, который потерял заземление на трансформаторе, а повторное заземления в месте расхождения C-S находится в этой же РП, где автомат стоит. Ну и дугой от корпуса и нулевым проводом перекрыло все фазы. Ну так в качестве версии для отмазки.

29

Re: Расчет уставок ОЗЗ на кабелях 0,4 кВ

Mikhaylov_Aleksey писал(а):
2021-08-26 12:11:54

Картина для релейщика не радостная. А если чисто гипотетически автомат работает и это КЗ пришло по нулевому проводу, который потерял заземление на трансформаторе, а повторное заземления в месте расхождения C-S находится в этой же РП, где автомат стоит. Ну и дугой от корпуса и нулевым проводом перекрыло все фазы. Ну так в качестве версии для отмазки.

У меня есть несколько вариантов событий, подскажите что могло быть, а что скорее всего нет:
1. Автомат неисправен.
2. Было замыкание на корпус, корпус заземлен, но возможно где-то дальше заземление неисправно (имеет большое сопротивление) и по этому КЗ воспринялось автоматом как хорошая, но недостаточная для отключения нагрузка.
3. Отгоревшая перемычка от рубильника (которая на фото) в месте КЗ сработала как плавкая вставка, т.к. ее сечение не более 25мм а длина ее около 30см.

30

Re: Расчет уставок ОЗЗ на кабелях 0,4 кВ

dimok_62rus писал(а):
2021-08-26 13:22:16

У меня есть несколько вариантов событий, подскажите что могло быть, а что скорее всего нет:
1. Автомат неисправен.
2. Было замыкание на корпус, корпус заземлен, но возможно где-то дальше заземление неисправно (имеет большое сопротивление) и по этому КЗ воспринялось автоматом как хорошая, но недостаточная для отключения нагрузка.
3. Отгоревшая перемычка от рубильника (которая на фото) в месте КЗ сработала как плавкая вставка, т.к. ее сечение не более 25мм а длина ее около 30см.

Ну автомат в любом случае надо проверить, правда надо установку с большими токами, типа Ретом-30ка. Вторая версия чаще всего должна сопровождаться отключением автомата, там все равно наверно фазы перекрыло в какой-то момент. Можно еще предположить горение горючих материалов, того же рубильника. Но я бы посоветовал начать с автомата, все таки это его зона ответственности.

31

Re: Расчет уставок ОЗЗ на кабелях 0,4 кВ

RIN писал(а):
2021-08-26 06:06:29

В сети 0,4кВ с глухозаземленной нейтралью ОЗЗ не бывает, бывает однофазное кз, с током примерно равным току 3-х фазного кз.

Согласен.

RIN писал(а):
2021-08-26 06:06:29

Отсюда делайте выводы по уставкам защиты кз автомата.

Трансорматор 2500кВА ТМГ, замер петли фаза-ноль показал 0,06 ОМ, отсюда полагаю, что защита должна была сработать.