diletant пишет:Извините, не могу понять, что значит: ДГК работать будет в обоих случаях ... но ... ДГК чувствовать не будет ?
Тут нужно понять суть:
1 Ёмкостный ток через трансформатор не трансформируеться ни сверзу вниз ни снизу вверх.
2 При ОЗЗ ниже трансформатора ДГК и защита не увидят этот емкостный ток.
3 ДГК видет только емкостный ток подключенного к нему оборудования - КЛ, ВЛ, высоковольтные двигатели, обмотка трансформатора с его стороны...
4 ДГК (если с автоподстройкой) подстраивается под тот емкостный ток который он видет и компенсирует его в нормальном режиме работы.
5 Защита видит точно тот же емкостный ток что и ДГК
6 если происходит ОЗЗ на участке который они видят до защита срабатывает.
7 При ОЗЗ на участке который ДГК не видет защита так же не видет, по причине пункта первого, и не реагирует на него.
Отсюда вывод: ГДК и защита и в первом и во втором случае работает исправно, и реагируют на тот участок сети который они видет. При ОЗЗ на низкой стороне трансформатора и на линии 2 при работе через линию 1 при выключеном выключателе 2 реагировать тоже не будет. На ОЗЗ на низкой староне трансформатора должна реагировать защита установленная на низкой стороне.
Добавлено: 2018-03-12 13:09:24
diletant пишет:При прямой электрической связи ДГК сработает - покажет ток ОЗЗ и своим индуктивным током скомпенсирует емкостной ток ОЗЗ
Так же Вы неправельно понимаете принцип работы защиты от ОЗЗ и ДГК.
ДГК не компенсирует емкостный ток ОЗЗ в момент ОЗЗ.
ДГК компенсирует емкостный ток сети в нормальном режиме работы в следствии чего есть возможность значительно снизить уставку защиты от ОЗЗ и повысить тем самым ее чувствительность. Сделать это удается из за того что в определенных точках сети (месте установки защиты) в нормальном режиме протикает заранее ивестное значение емкостного тока от которого защита и отстраивается.
При нармальной работе весь емкостный ток течет к заземлителю ДГК, а в момент ОЗЗ происходит изменение направления движения емкостного тока, он начинает делиться между заземлением ДГК и местом ОЗЗ. Происходит увеличение заранее известных значений емкостного тока в месте установки защиты на определенных участках сети от чего и срабатывает защита.