1

Тема: Как ступенчатую защиту с ТУ перевести на ОВ?

Представим, что есть защита линии с разрешающими ТУ (ВЧ сигналы №1, №2 и №3,ВЧТО,  ТУ ДЗ и ТУ ТЗНП). Схема с обходным выключателем, линию включают через ОВ. Ну, основная защита переводится по цепям тока, напряжения и оперативным, это придумали до нас. Что делать с сигналами ускорения? Переводить? Мы так делали, но на той ГЭС на каждый обходной была только одна линия с телеускорением. А если такая линия не одна? Громоздко как-то получается. Три цепи приёма, три - передачи. Не переводить? Но вроде бы на напряжении 110-220 КСЗ с разрешающими сигналами становится всё популярнее. Заманчиво, из обычной КСЗ получается вполне себе быстродействующая защита. Если какой-нибудь УПК-Ц "всё равно стоит", почему не сделать? Посмотрел схемы шкафов ЭКРА, ВЧ сигналы  КСЗ всегда показаны, а схем перевода - нет. В том числе и в шкафу 013022, обходного выключателя. Подводить цепи всех УПАСК  к обходному, там ключи для каждого УПАСК, и ключи на "своей" защите. При переводе на защите линии отключить, на обходном включить. Громоздко, сложно получается. Есть опыт у кого-нибудь?

2

Re: Как ступенчатую защиту с ТУ перевести на ОВ?

Мы делаем проще. Переводим и основную и резервную защиты ВЛ на токовые цепи ОВ. Соответственно и действие защит переводится на ОВ. А команды как были привязаны к защите так и остаются. Ничего переводить не надо.
Раньше переводили команды на ОВ. Делали это с помощью реле, установленных на панели перевода. Для каждой ВЛ устанавливали БИ, с помощью которого подключались нужные реле, а те в свою очередь подключали требуемые цепи отключения, пуска УРОВ и т.д.
Дежурный при переводе устанавливал нужную крышку БИ. Этот же блок и реле изменяли уставки и схему ЭПЗ 1636 если это требовалось.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3 (2011-07-29 15:37:44 отредактировано nkulesh)

Re: Как ступенчатую защиту с ТУ перевести на ОВ?

Всё-таки своя КСЗ для обходного - типовое решение ЭСП. Переводить резервную  защиту на ТТ  ОВ ... а если цель замены выключателя - как раз проверка защиты? А УРОВные реле? Раньше ... насколько раньше? Раньше и команд телеускорения на 110-220 не было. А на 330-500 нет обходных выключателей. Сложно всё-таки - блоки, реле.