1

Тема: Перекос на ТН-10кВ (новая П/С)

Добрый день.

Подскажите,пожалуйста, есть такая ситуация.
Включили новую маленькую п/с 10/6кВ кабельной линией (200м) от П/С 35/10 яч. 10 кВ.
Схема включаемой подстанции - вводная яч. выключатель 10 кВ на секцию шин, где есть ТН-10 (НТМИ-10кВ) и 2-ва выкл. 10 кВ, которые включают,соответственно, Тр-р -1 мВА и тр-р 1.6мва.
Смущает вот что, при первом же включении - появился перекос на ТН-10кВ фазное напряжение : А0-5 кв, В0-6,5кВ, С0-7,5кВ.. линейное в норме 10,4-10,8кВ
Нагрузка,к сожаление, на данном этапе отсутствует.
Включили на хол.ход - 2-ва тр-ра, ситуация не изменилась, перекос остался тот же.

Это нормально? Есть подозрение на кабель 10кВ (200м), так как на подключаемой П/С напряжение на ТН-10кВ нормальное.
В чем может быть причина?

Буду искренне признателен за ответы.

Заранее спасибо.

2

Re: Перекос на ТН-10кВ (новая П/С)

ankero пишет:

В чем может быть причина?

Если предположить, что ТН-ы налажены, испытаны, скорей всего в этом

ankero пишет:

Нагрузка,к сожаление, на данном этапе отсутствует.

3

Re: Перекос на ТН-10кВ (новая П/С)

В том то и дело, кабель абсолютно новый - АБСЛ-185 (200м)
Все прошло испытания, и ТН, и кабель (муфты новые)

Если под нагрузкой вылезет - будет очень грустно.

А вообще, для ТН-10 держать под такими фазными перекосами разрешается?

4

Re: Перекос на ТН-10кВ (новая П/С)

ankero пишет:

А вообще, для ТН-10 держать под такими фазными перекосами разрешается?

Черт его знает. Если изоляция позволяет - почему нет, перекос не сильный. Феррорезонанс невозможен, т.к. 2 транса включены вхолостую. Включите нагрузку и проверьте. На 99,9% напряжения станут нормальными.

5

Re: Перекос на ТН-10кВ (новая П/С)

Буду надеяться что все ок, но все же странно как-то.

Возьмем под нагрузку, будет видно, будет очень обидно если вылетит кабель...

6

Re: Перекос на ТН-10кВ (новая П/С)

ankero пишет:

В чем может быть причина?

Несимметрия емкостей в первичной сети

Long Live Rock'n'Roll

7

Re: Перекос на ТН-10кВ (новая П/С)

High_Voltage пишет:

Несимметрия емкостей в первичной сети

Тогда почему у них показывает напряжение на секции шин - нормально?
НО у них секция шин, от которой запитана наша кабельная линия, точно нагружена.

8

Re: Перекос на ТН-10кВ (новая П/С)

Осциллограмм нет? ТН такие напряжения выдерживает без проблем, только класс точности не гарантируют. Так в ГОСТе прописано. А что в прилегающей сети 10 кВ, она разветвленная? Еще есть ТН? На них также перекос?

9 (2018-04-06 22:44:19 отредактировано senior)

Re: Перекос на ТН-10кВ (новая П/С)

ankero пишет:

Тогда почему у них показывает напряжение на секции шин - нормально?

Вероятно, емкость отходящего кабеля и шин в сочетании с индуктивностями ТН-ов и силовых трансформаторов дает определенное "смещение" нейтрали ТН-а.

10

Re: Перекос на ТН-10кВ (новая П/С)

matu пишет:

Осциллограмм нет? ТН такие напряжения выдерживает без проблем, только класс точности не гарантируют. Так в ГОСТе прописано. А что в прилегающей сети 10 кВ, она разветвленная? Еще есть ТН? На них также перекос?

Осцилограми нет. На ихней п/с 35/10кВ - 2 секции шин, итого 2 ТН-10. По ним все ок.
Просто странно 200 метров от Тн-ов, а показания разные.
Вот это и смущает.

11 (2018-04-06 23:10:41 отредактировано Bogatikov)

Re: Перекос на ТН-10кВ (новая П/С)

High_Voltage всё правильно сказал. У Вас сеть с изолированной нейтралью, нулевая точка искусственная. В связи с отсутствием нагрузки на Ваших шинах, из-за разных ёмкостей фаз относительно земли и между собой происходит смещение этой искусственной нулевой точки, отсюда и перекос по фазам. Точка гуляет внутри треугольника, который живой и крепкий. Дайте нагрузку на шины и все фазы выровняются.

12

Re: Перекос на ТН-10кВ (новая П/С)

Bogatikov пишет:

High_Voltage всё правильно сказал. У Вас сеть с изолированной нейтралью, нулевая точка искусственная. В связи с отсутствием нагрузки на Ваших шинах, из-за разных ёмкостей фаз относительно земли и между собой происходит смещение этой искусственной нулевой точки, отсюда и перекос по фазам. Точка гуляет внутри треугольника, который живой и крепкий. Дайте нагрузку на шины и все фазы выровняются.

Я Вас понял, значит будем давать нагрузку.
Отпишусь после подачи..

Всем спасибо.

13

Re: Перекос на ТН-10кВ (новая П/С)

ankero пишет:

Это нормально? Есть подозрение на кабель 10кВ (200м), так как на подключаемой П/С напряжение на ТН-10кВ нормальное.
В чем может быть причина?

Физика/химия процесса не совсем понятна. Вроде бы питающая и питаемая подстанция - практически электрически единая точка. А так - обычное смещение нейтрали на холостом ходу. При феррорезонансе - совсем другие наблюдения (фазные напряжения могут превышать линейные).

Bogatikov пишет:

нулевая точка искусственная

Все верно, только наоборот. Положение нейтрали определяется емкостью фаз относительно земли.

ankero пишет:

значит будем давать нагрузку

Не обязательно. Можно просто подключить отходящую линию достаточной длины на холостом ходу. Всеобщего счастья не обещаю, но предполагаю. У линий (особенно кабельных) емкости фаз относительно земли куда более симметричны, чем у голых шин.

14

Re: Перекос на ТН-10кВ (новая П/С)

Нейтраль ТН как заземлена?

15

Re: Перекос на ТН-10кВ (новая П/С)

100% НТМИ 0 со стороны ВН не заземлённая нейтраль.Оттуда и перекос.3U0 будете использовать. ТН сам должен загружен от 25-100%

16

Re: Перекос на ТН-10кВ (новая П/С)

Как по мне, если раззезмлить нейтраль на ВН ТНа, то "ложная земля" уйдет, только вот 3Uo не измерить.

17

Re: Перекос на ТН-10кВ (новая П/С)

Аналогичная ситуация, только 6 кВ.
ДЭС-0,4 - тр-р 0,4/6 - ЗРУ-6 (с ТН-6) и далее ВЛ на буровую (около 100-200 м)
При включении на ХХ шин 6 кВ в ЗРУ перекосы фазных напряжений примерно :  4-3-2 кВ, немного "плавают".

На соседней буровой с точно такой же схемой питания - идеально, перекосы менее 0,5 кВ, как на ХХ, так и с нагрузкой.

ТН - группа однофазных 3НОЛП.

Начали делать эксперименты.
От тр-ра 0,4/6 кВ КЛ выполнена одножильными кабелями, около 20 м. По эстакаде уложены хаотично. Попробовали переложить в "треугольник" - не помогло.
Кто-то предложил разземлить экраны кабелей и попробовать включить. О, чудо - перекосы исчезли! Совсем. около 0,1 кВ на фазу.
На откинутых "хвостиках" КЛ проявлялась небольшая коронация.
Испытали еще раз кабели - 14 кВ, утечка 0,07 мА на всех жилах. Изоляция - бесконечность.
Снова заземлили "хвостики", включили.  Дас ист фантастиш!  Перекос остался, но поменялись фазы, стало примерно 4-2-3 кВ .
На работу ДЭС и буровой этот перекос никак не влияет, но все равно жуть как интересно понять причины.