Тема: О длине ВЛ 110 кВ

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

У нас уже неоднократно возникает ситуация, когда приходят проекты с разрезанием ВЛ 110 кВ, врезкой новых транзитных подстанций. При этом запросто одна из ВЛ 110 кВ может быть протяженностью 200 - 300 м.
На таких коротких ВЛ, как правило, весьма сложно выбрать уставки, первые ступени ДЗ, ТЗНП не выставляются (по пределам или по чувствительности), не удается обеспечить полноценное быстродействие основных защит, у резервных защит наращиваются выдержки времени, "плывет" вся окружающая сеть и т.д.

Вопрос: есть ли вообще какие-то нормативные документы о длине ВЛ на разные напряжения? Мы сколько искали в Интернете, так и не смогли найти.

Буду признательна за ответы.

2

Re: О длине ВЛ 110 кВ

А что это за проекты, где нет уставок защит? По каким нормам сделаны?

Чудес не бывает.

3

Re: О длине ВЛ 110 кВ

Что мешает поставить ДЗЛ?

4 (2018-04-09 15:15:29 отредактировано retriever)

Re: О длине ВЛ 110 кВ

cybergirl пишет:

У нас уже неоднократно возникает ситуация, когда приходят проекты с разрезанием ВЛ 110 кВ, врезкой новых транзитных подстанций. При этом запросто одна из ВЛ 110 кВ может быть протяженностью 200 - 300 м.
На таких коротких ВЛ, как правило, весьма сложно выбрать уставки, первые ступени ДЗ, ТЗНП не выставляются (по пределам или по чувствительности), не удается обеспечить полноценное быстродействие основных защит, у резервных защит наращиваются выдержки времени, "плывет" вся окружающая сеть и т.д.

Вопрос: есть ли вообще какие-то нормативные документы о длине ВЛ на разные напряжения? Мы сколько искали в Интернете, так и не смогли найти.

с учетом того, что длина ВЛ - это деньги, причем немалые, сомнительно, что кто-то вообще серьезно будет рассматривать строительство линии 20 км вместо 200 м ради уставок ДЗ, ТЗНП.
Проще всего там действительно поставить ДЗЛ + уставки неселективные/с выдержкой времени и оперативным ускорением.

5

Re: О длине ВЛ 110 кВ

GRadFar пишет:

Что мешает поставить ДЗЛ?

Обычно в линию "врезается" другой собственник и он не заинтересован ставить полукомплект ДЗЛ на "чужой" конец. Вот и "извращаются" с дистанционными защитами для защиты участка в длиной в 1-2 км....

6 (2018-04-09 16:42:20 отредактировано Chichkin.A.B)

Re: О длине ВЛ 110 кВ

Del.
Фигню сморозил.

7 (2018-04-09 18:23:24 отредактировано Lekarь)

Re: О длине ВЛ 110 кВ

cybergirl пишет:

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

У нас уже неоднократно возникает ситуация, когда приходят проекты с разрезанием ВЛ 110 кВ, врезкой новых транзитных подстанций. При этом запросто одна из ВЛ 110 кВ может быть протяженностью 200 - 300 м.
На таких коротких ВЛ, как правило, весьма сложно выбрать уставки, первые ступени ДЗ, ТЗНП не выставляются (по пределам или по чувствительности), не удается обеспечить полноценное быстродействие основных защит, у резервных защит наращиваются выдержки времени, "плывет" вся окружающая сеть и т.д.

Вопрос: есть ли вообще какие-то нормативные документы о длине ВЛ на разные напряжения? Мы сколько искали в Интернете, так и не смогли найти.

Буду признательна за ответы.

А зачем врезаться? Какая необходимость в транзите? Почему не сделать отпайкИ или отпайкУ с учетом дальшейшего расширения, тем более рядом в 300-х метрах узловая питающая подстанция?
А если транзит, то вообще без защит можно посмотреть выполнение. С делительной автоматикой например.

8

Re: О длине ВЛ 110 кВ

3 км - уже проблемы с КСЗ. Но аналогичная линия (тоже около 200 м, буквально забор в забор) у нас в энергосистеме построена. Никак в заметные Zmin не укладывались. ДФЗ, как и ДЗЛ - аппаратура конечной обработки сопоставима (а то и подороже) будет, чем сама линия. Предложил при согласовании предварительной стадии проекта выполнить дифзащиту ошиновки. Прокатило. Не исключено, что после моего ухода на пенсию еще на паре линий аналогичные
Кстати,на странице Внешняя ссылка упоминались сходные проблемы на коротких линиях. Но там были принципиально другие решения.