1 (2018-04-11 12:07:00 отредактировано 442ob5(релейщики))

Тема: Помогите свернуть схему к точке кз № 4

Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста, как можно свернуть данную схему к точке кз № 4.
на участке линий портовая-центральная в ответвление на подстанцию металлист идет кабель.
Я рассчитал точки кз № 1, 2;
по условиям проектирования на 110кв нет подпитки с 35 и 10кВ.
Как можно свернуть участок c точкой кз №4 ?

///
трансформатор пс металлист


xср=0
Xt=xтв+хтн

далее у меня остается 3 звезды которые я могу преобразовать в треугольник.

Можно ли треугольник разорвать и преобразовать как последовательное соединение ?

первый скрин приложил с ошибкой, не смог удалить (нет прав) (Иконка вложений Снимок экрана 2018-04-11 в 17.42.16.png)
см последние 2

Post's attachments

Снимок экрана 2018-04-11 в 17.42.16.png 76.39 Кб, 1 скачиваний с 2018-04-11 

Снимок экрана 2018-04-11 в 17.55.58.png 77.08 Кб, файл не был скачан. 

Снимок экрана 2018-04-11 в 18.04.01.png 66.84 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Помогите свернуть схему к точке кз № 4

1) свернули все слева от точки К2 вместе с трансформатором.
2) далее у вас две звезды- двуцепая ЛЭП 3-4 с отпайкой. делаете из них 2 треугольника, параллелите
3) далее треугольник обратно в звезду, к концам звезды приделываете системы слева и справа
4) Далее параллелите концы звезды, и у вас итого свернуто все выше точки К3 (шины ПС Металлист).
5) с учетом отсутствия подпитки от 35 кВ вы далее просто удаляете эту ветвь на 35 у трансформатора и считаете без нее.

... в принципе, с учетом того, что две звезды двуцепой ЛЭП одинаковые, их концы присоединены к одним и тем же шинам, тогда получается что потенциал в средних точках двух звезд одинаковый. В этом случае эти узлы можно объединить, на токораспределение это не повлияет.
Тогда все еще примитивней - 1 звезда с двойными ветвями.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: Помогите свернуть схему к точке кз № 4

Спасибо ! разобрался