1

Тема: ДЗЛ 110кВ Экра

Здравствуйте!

Возник вопрос по расчету ДЗЛ 110кВ на базе  ШЭ2607 с помощью "Рекомендации по выбору уставок продольной дифференциальной защиты линии электропередачи типа ШЭ2607 091-093" ЭКРА.656493.126-03

Вопрос заключается в следующем: постоянная времени апериодики КЗ получилась 10мс, в связи с этим не могу понять какие параметры выбирать для уставки, а именно: угол торможения, коэфф. торможения и характеристика(кардиоида, окружность или сектор).

Как вариант думаю, что можно взять любую характеристики и взять минимальные возможные уставки, т.к. влияние апериодической составляющей тока КЗ минимальное.

2

Re: ДЗЛ 110кВ Экра

Да. Так и есть.
Ошиновка с каждой стороны по одному выключателю?

С уважением.

3

Re: ДЗЛ 110кВ Экра

Благодарю!
Да по одному выключателю.

4

Re: ДЗЛ 110кВ Экра

Тормозить меньше 0,3 не рекомендуется.

С уважением.

5

Re: ДЗЛ 110кВ Экра

Спасибо!

6

Re: ДЗЛ 110кВ Экра

у вас ДЗЛ с 1 наклоном или 2мя?

7

Re: ДЗЛ 110кВ Экра

Всякие, но это не имеет значения. Меньше 0,3 не желательно в любом случае.

С уважением.

8

Re: ДЗЛ 110кВ Экра

С одним наклоном