21

Re: ЗНЗ-110 кВ

ПС не новая , изначально были КЗ и ОД. Затем были установлены МВ, соответсвенно наверное были установлены дополнительные защиты ( ?). Занимались этим спец-ты АО....энерго. Но информации , кроме рукотворных черновиков - не было предоставлено ( по крайней мере на данный момент не нашёл)

22

Re: ЗНЗ-110 кВ

kaa пишет:

ПС не новая , изначально были КЗ и ОД. Затем были установлены МВ, соответсвенно наверное были установлены дополнительные защиты ( ?). Занимались этим спец-ты АО....энерго. Но информации , кроме рукотворных черновиков - не было предоставлено ( по крайней мере на данный момент не нашёл)

А мощность генератора какая? Какая нагрузка на секции питающейся от Q3 и какая от Q2 ? в МВт.
Если Вы отключите выключатель 110 кВ нагрузка секций от  Q3 и от Q2 не "задавит" генератор? И какое напряжение на секции от  Q2 за сдвоенным реакторе при отключенном выключателе 110 кВ не смотрели или не считали?

23

Re: ЗНЗ-110 кВ

Нагрузка генератор  задавит  , мощность генератора поддерживается 2-3 МВт, а нагрузка до 10 МВт , т.е. отключение Q -110 кВ - равносильно потере питания.
При отключении 110кВ  сработает делительная ( частотная)  защита и генератор , в лучшем случае ( если не отключится ) обеспечит только собственные нужды эл.станции.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

24

Re: ЗНЗ-110 кВ

На ввода в последнюю очередь.