1 (2018-05-30 13:28:32 отредактировано sVa)

Тема: Защита ДФЗ-201

Подскажите пожалуйста, когда и зачем шунтируются обмотки 2-6РП (Я так понял это удерживающие обмотки) в цепи отключения ДФЗ-201?

Post's attachments

1.png 392.26 Кб, 6 скачиваний с 2018-05-30 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Защита ДФЗ-201

Это похоже на сериесное удерживание выходного реле. В новых схемах автоматики управления выключателя это уже должно содержаться. Удерживание контакта выходного реле становится бессмысленным, плюс лишний элемент - токовая обмотка выходного реле.

3

Re: Защита ДФЗ-201

Схема автоматики старая, но там подхват отключающего импульса осуществляется через РБМ

4

Re: Защита ДФЗ-201

А номинальные токи удерживающей катушки и катушки отключения совпадают?

5

Re: Защита ДФЗ-201

Antip пишет:

Это похоже на сериесное удерживание выходного реле. В новых схемах автоматики  управления выключателем #3-7, это уже должно содержаться.

Да проблема стара как мир. Пришел в большую релейку (в наладку, то бишь), в 1975 году. К полному осознания системы взаимодействия системы АУВ и защит пришел попозже#4,  закономерный вопрос. Но по опыту работы в наладке (несколько лет специализировался на этих защитах), в эксплуатации (в моем хозяйстве был десяток полукомплектов) и в РДУ (несколько десятков комплектов) таких решений не припоминаю. Иногда это может оказаться вредным. Мотивы могут быть разными, нужно искать первоисточник.

6

Re: Защита ДФЗ-201

РУ №9, стр.8, п.4

  • dfz rp6.png
    size: 26.8Кб type: png

7

Re: Защита ДФЗ-201

На МКП-220 (У-220) там тоже есть общее воздействие одного контакта защит на три привода по фазам. Тем не менее, таких решений не встречал. По крайней мере, при наличии УРОВ.

8

Re: Защита ДФЗ-201

Всем спасибо!

9

Re: Защита ДФЗ-201

sVaа вы не обращали внимание на время срабатывания реле? Исключить и зашунтировать обмотки, совсем разные вещи.  Руководящие указания РУ-9 предлагали исключить удерживающие обмотки,а у вас они зашунтированы,чем ввели замедление срабатывания выходного реле. Короткозамкнутые обмотки  являются хорошим средством замедления срабатывания/возврата реле. Рекомендую срочно проверить время работы реле, и  шунтирование заменить обходной перемычкой.

10 (2018-06-01 13:02:12 отредактировано doro)

Re: Защита ДФЗ-201

А чего, отличная версия!
Вспомните циркуляр ЦДУ № 76 от 25.01.93 О предотвращении излишних действий при внешних к.з. защит ДФЗ 201 и ДФЗ 504 ВЛ 110-330 кВ путем постоянного замедления их действия. В приложении приведен пример установки дополнительного выходного реле с небольшой задержкой, да и другие решения есть. Приложение: Изменения схемы защит ДФЗ 201 и ДФЗ 504 .pdf .doc Можете найти на странице Внешняя ссылка. Здесь предусмотрен еще один вариант. Другое дело, как он аукнется при сочетании основных и резервных защит. Впрочем, реле блокировки от "прыгания" их покроет.
Не знаю, как сериесная обмотка сможет выступить в качестве демпферной (если это - хорошо отработанные разработчиками решения - где-то миллисекунд 40). Впрочем, знаю технические характеристики различных реле, попытаюсь посчитать задержку.