1 (2018-06-18 14:49:38 отредактировано Xopek)

Тема: ПДНЗ или «восьмерка»

Здравствуйте! У меня есть вопрос, который даёт мне есть и спать, но я всё равно хочу найти на него ответ. В схемах «восьмерки» есть контакт промежуточного реле (в моей схеме - 2рпз), который дополнительно блокирует комплект от междуфазных кз при кз на землю, но почему-то он стоит только в фазе «С». Почему он именно и только там? Почему бы не заблокировать ещё и «А», добавив ещё один НЗ контакт? Или совсем убрать его из схемы, ведь 2рпз тянет при срабатывании 3 и 9ртз, НЗ контакты которых уже блокируют часть схемы от МФКЗ?
Файл 2 - схема, в которой вопрос, остальные файлы как дополнение

Post's attachments

36C7A80E-D411-478F-85F6-4EA8429E1AAA.jpeg 1.62 Мб, 33 скачиваний с 2018-06-18 

441483CA-1438-499F-8842-7C1C65BDE2F2.jpeg 749.65 Кб, 25 скачиваний с 2018-06-18 

BF191025-E758-4163-B259-B5BBCBB8C7DF.jpeg 655.94 Кб, 11 скачиваний с 2018-06-18 

C8FEDF9A-894D-43E1-B693-E64831BB3054.jpeg 797.3 Кб, 11 скачиваний с 2018-06-18 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2 (2018-06-20 21:55:22 отредактировано rimsasha)

Re: ПДНЗ или «восьмерка»

Xopek пишет:

Здравствуйте! У меня есть вопрос, который даёт мне есть и спать, но я всё равно хочу найти на него ответ. В схемах «восьмерки» есть контакт промежуточного реле (в моей схеме - 2рпз), который дополнительно блокирует комплект от междуфазных кз при кз на землю, но почему-то он стоит только в фазе «С». Почему он именно и только там? Почему бы не заблокировать ещё и «А», добавив ещё один НЗ контакт? Или совсем убрать его из схемы

Этот контакт не привязан к конкретной фазе. Данный контакт разрывает обходную цепь для того, что бы исключить ложное отключение линии на которой нет короткого замыкания в каскадных режимах отключения, при КЗ на землю.
Если бы этого контакта не было, то при каскадном отключении можно отключить неповрежденную линию по цепи 2РП3(3-4); 3РМ3(3-4); 3РУ3; 1РУ3; 1РМ3(2-4); 1РТ3(1-3); допустим нет контакта 2РП3(1-2); 2РТ3(1-3); 2РМ3(1-3); 2РУ3; РПВ(5-6); 1РП3 (11-12 - катушка реле).
А так при КЗ на землю контакт 2РП3(1-2) рвет цепочку как при КЗ на одной линии так и при КЗ на другой, поэтому дело не в фазе "С".

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: ПДНЗ или «восьмерка»

Огромнейшее спасибо!