1

Тема: осциллограммы ОЗЗ

Коллеги? Осмелюсь к Вам так обратиться.
Имеются файлы электрических параметров ОЗЗ. Но только в кабелях с бум.масл. изоляцией. Очень любопытно взглянуть на ОЗЗ в сшитом полиэт-не. Надеюсь на Ваше великодушие. Или бартер.
С уважением!
Алексей.

Если заметил, что ты на стороне большинства - чел, пора меняться. Марк Твен и НТБЭ

2

Re: осциллограммы ОЗЗ

Да я бы тоже не прочь такими обзавестись. Как-то в прошлой практике не разделял параметры между маслонаполненными кабелями и СПЭ.

3 (2018-06-20 14:48:09 отредактировано НТБЭ)

Re: осциллограммы ОЗЗ

возможно еще ни один не пробился. но верится с трудом.
СП с большой степенью вероятности не восстанавливается после пробоя. А что дальше - очень интересно.

Если заметил, что ты на стороне большинства - чел, пора меняться. Марк Твен и НТБЭ
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: осциллограммы ОЗЗ

На тему пробился - не пробился. Почти год назад проводил курсы по анализу аварийных событий. Замначальника ЦСРЗА одной из энергосистем припомнил: кабель СПЭ и вакуумные выключатели - вещи несовместимые. Вакуумные выключатели при своем быстродействии дают дикие перенапряжения (об этом, кстати, и производитель предупреждает). Маслонаполненные кабели умеют "зализывать" раны. Кстати, для их выявления в свое время была проработана технология дополнительного прожога. СПЭ если пробит, то уж пробит.