1

Тема: Необходимо обеспечить дальнее резервирование

Здравствуйте релейщики!
Возникла трудность. В проекте необходимо обеспечить дальнее резервирование при КЗ на шинах НН трансформатора с помощью дистанционной защиты.
Подстанция имеет двухстороннее питание. Поэтому с обоих концов нужно запараметрировать 4ую ступень. Прилагаю схему.
Желательно литературу, чтобы можно было сослаться как и почему проведен расчёт.
P.S. 3я ступень не обеспечивает дальнее резервирование.

Post's attachments

Безымянный.png 24.95 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Необходимо обеспечить дальнее резервирование

Нормативной документации на эту тему, похоже, нет. Мы в свое время пользовались наработками ПЭИПК (вроде бы две брошюрки - общие решения и расчеты, достоверно не помню, ушел на пенсию, подборка литературы осталась на работе). Общие проблемы:
1. дополнительная ступень включается помимо блокировки при качаниях (обратной последовательности то ли недостаточно для пуска, то ли вообще нет)
2. Используется только на тупиковых линиях без тяговой нагрузки

3 (2018-07-01 16:38:10 отредактировано retriever)

Re: Необходимо обеспечить дальнее резервирование

Это замечание пришло к проекту?
3я ступень как выбиралась?

1) Во-первых, нужна модель сети. Я так понимаю, это из АРМ СРЗА, вот эта схема, которую вы приводите. У вас есть она целиком? Если нет и вам дали только картинку, то отправляйте этих людей подальше. По-хорошему с ними просто нельзя.

2) Допустим, модель у вас есть. Тогда самая главная проблема пройдена.
В первом приближении делаете КЗ за трансформатором. С учетом перехода "звезда-треугольник", двухфазное. Затем берете характеристику срабатывания ДЗ и начинаете ее растягивать, чтобы она охватывала с каким-то запасом трансформатор. Смотрите ограничения по Омам (у терминала что-то порядка 500 Ом вторичных, если это ЭКРА).

При растягивании обратите внимание на такую вещь: может оказаться, что с линии №1 чувствительность обеспечить можно, с линии №2 -нет. Тогда второй раз рассчитываете уставки линии №2 при отключении линии №1. Типа защита №1 почувствовала замыкание и отрубила его.

Далее проверяете отстройку от нагрузки (справа). Z=Uном/(3^0.5*Iном*Кн*Кв), по РУ 7 (руководящие указания по релейной защите, выпуск 7, в районе стр. 88). Делаете вырез, около 50 градусов.
Далее проверяете отстройку от самозапуска в режиме питания с одного конца. Самозапуск индуктивный, поэтому характеристика срабатывания ограничивается СВЕРХУ.

Далее смотрите, влезло ли замерное Z в характеристику срабатывания. Скорее всего, с учетом перехода звезда-треугольник, отстроек от самозапуска и подпитки с того конца  - нет, не влезла.
Оставляете так, и пишете в ответах на замечения - дальнее резервирование обеспечить невозможно. Без подробных объяснений, короткими фразами.

Дальнейшие переговоры - строго официально, через начальство. Этим людям не дальнее резервирование нужно, а бумажки. Никаких устных переговоров с авторами замечаний не ведите, они спят и видят, как вас полсети заставить пересчитать. Добивайтесь конкретных указаний в письменном виде, что именно надо пересчитать.

Если у вас на ПС МП защиты на трансформатора, 1 комплект ДЗТ 1 резервный, и в ДЗТ есть МТЗ, пишите: вводим МТЗ в комплекте ДЗТ - усиливаем ближнее резервирование.
Можете написать это в ответах на замечания и сообщить начальству.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: Необходимо обеспечить дальнее резервирование

Большое спасибо! Исходных данных для построения модели мало, АРМ СРЗА у нас тоже нет, поэтому расписал вывод про ближнее резервирование.
Но на будущее для себя запомню.