1

Тема: Требуется помощь с АРВ-Р-33

Добрый день! Возникла проблема с регулированием реактивной мощности на генераторе ВГТ-120. Система возбуждения построена на базе ЭПА-120 с блоком АРВ типа АРВ-Р-33. После выхода из ремонта машина проработала 2 дня без замечаний. Далее, на третий день, при попытке уменьшения реактивной мощности не получилось опустить ниже 35 МВар. При увеличении а затем уменьшении реактивки натыкаемся на данный порог в 35 МВар. Машина единственная на станции на данный момент в работе.

2

Re: Требуется помощь с АРВ-Р-33

Смотрите заводское описание блока, возможно в нем встроен ограничитель минимального возбуждения, настройки которого сбились. У ОМВ обычно бывает выходное реле (на сигнал), можно судить о работе ОМВ по нему.

3

Re: Требуется помощь с АРВ-Р-33

ОМВ, к сожалению, отметается- ни индикации работы, ни нужных значений напряжений на ОУ связанных с ОМВ нет. Настройки ОМВ перед пуском дополнительно были проверены( заморочки местного РДУ по поводу ухода в минус по реактивке). И проблема именно в невозможности даже приблизиться к нулю по реактивной мощности ( не то что залезть в "-").

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: Требуется помощь с АРВ-Р-33

Ну, тогда всю систему нужно проверять. У вас только один АРВ-Р-33 стоит, других блоков АРВ-Р нет? Доходит или нет в этот момент до границы диапазон регулирования уставкой АРВ, диапазон сигнала выдаваемого 33м блоком и т.д. Хотелось бы посмотреть структурную схему регулятора возбуждения.