Re: Замыкания на стороне 3кВ силового трансформатора

radist пишет:

Схема ТН и схема ввода

По тем схемам (вторичным) ничего нельзя сказать о повреждении в первичной сети. Вы сами думаете, что повреждение в первичной сети. Если все-таки можно, то дайте схему РУСН с указанием схем соединения силовых трансформаторов, пожалуйста.

42 (2018-07-09 15:40:02 отредактировано radist)

Re: Замыкания на стороне 3кВ силового трансформатора

Одно линейная схема РУСН.

Post's attachments

IMG_20180709_153158.jpg 4.2 Мб, 1 скачиваний с 2018-07-09 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

43

Re: Замыкания на стороне 3кВ силового трансформатора

radist пишет:

Одно линейная схема РУСН.

Спасибо за схему! Стало намного понятнее. Получается, ТСН у Вас 10/3 кВ Скажите пожалуйста какая у них схема соединения. И, если на стороне 10кВ схема соединений "звезда" то заземлена ли нейтраль ТСН на стороне 10кВ. На стороне 3кВ понятно, что не заземлена.

44

Re: Замыкания на стороне 3кВ силового трансформатора

radist пишет:

Здравствуйте уважаемые товарищи.
Случилось у нас не понятная ситуация, у трансформатора мощностью 5600кВА 10/3кВ со схемой звезда/треугольник, прошило один из кабелей со стороны 3кВ.
Со стороны 10кВ нейтраль трансформатора заземлена через ДГК

45

Re: Замыкания на стороне 3кВ силового трансформатора

radist пишет:

Здравствуйте уважаемые товарищи.Случилось у нас не понятная ситуация, у трансформатора мощностью 5600кВА 10/3кВ со схемой звезда/треугольник, прошило один из кабелей со стороны 3кВ.Со стороны 10кВ нейтраль трансформатора заземлена через ДГК

Спасибо, что напомнили про первый ваш запрос. Я действительно про него забыл.

46

Re: Замыкания на стороне 3кВ силового трансформатора

scherenkov пишет:

Спасибо, что напомнили про первый ваш запрос. Я действительно про него забыл.

Спасибо Вам большое за помощь!
С моей ситуацией получилось значит так, произошло однофазное КЗ, перегорел предохранитель на фазе В напряжение на фазе В выросло за счёт геометрической суммы напряжений фазы А и С.
Предохранитель перегорел из за феррорезонанса?

Также после отключения поврежденного кабеля и повторной подачи напряжения, на фазе В стало меньше фазного, а на соседних немного подросло (видно в другой осциллограмме) В начале думал что изоляция других кабелей 3кВ низкая, однако сказали что со стороны 3кВ изоляция хорошая, а со стороны 10кВ низкая.

47

Re: Замыкания на стороне 3кВ силового трансформатора

radist пишет:

перегорел предохранитель на фазе В

Так перегорел все же на ТН или на силовом трансформаторе? Принципиально разные физические процессы.

radist пишет:

Предохранитель перегорел из за феррорезонанса?

Да нет, оснований для таких предположений нет. Но ОЗЗ вызывает некоторые неприятные последствия.

48

Re: Замыкания на стороне 3кВ силового трансформатора

Перегорел на ТН.

49

Re: Замыкания на стороне 3кВ силового трансформатора

Тогда совсем непонятно. Понимаю, когда пропала фаза на силовом трехфазном трансформаторе. Такая картина вполне объяснима. Понимаю на НТМИ. Но на ЗНОЛП?

50 (2018-07-09 20:16:16 отредактировано scherenkov)

Re: Замыкания на стороне 3кВ силового трансформатора

radist пишет:

С моей ситуацией получилось значит так, произошло однофазное КЗ, перегорел предохранитель на фазе В напряжение на фазе В выросло за счёт геометрической суммы напряжений фазы А и С.Предохранитель перегорел из за феррорезонанса?

Часа 2 обновлялась Windows 10. Сейчас появилась возможность продолжить диалог. Поискал в интернете похожие ситуации. Нашел поясняющую векторную диаграмму для ОЗЗ. По этой векторной диаграмме получается, что повышение напряжения на фазе с поврежденной изоляцией вполне возможны. Все зависит от величины емкостных токов сети. Предохранитель сгорел из-за повышенного напряжения, приложенного к фазе ТН.

После перегорания предохранителя на фазе В ТН осциллограмма и векторная диаграммы вроде бы качественно понятны. А вот наличие на каждой здоровой фазе напряжения величиной Uл вместо 0,5Uл (напряжения здоровых фаз в противофазе) объяснить не могу.

Почему получилось пониженное напряжение на ф.В после устранения ОЗЗ? Какой-то дефект в ТСН или питающем его кабеле, Вы это сами определили. Остается найти и устранить этот дефект.

Post's attachments

Поясняющая векторная диаграмма.docx 126.68 Кб, 2 скачиваний с 2018-07-09 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

51

Re: Замыкания на стороне 3кВ силового трансформатора

scherenkov пишет:

После перегорания предохранителя на фазе В ТН осциллограмма и векторная диаграммы вроде бы качественно понятны. А вот наличие на каждой здоровой фазе напряжения величиной Uл вместо 0,5Uл (напряжения здоровых фаз в противофазе) объяснить не могу.

Почему получилось пониженное напряжение на ф.В после устранения ОЗЗ? Какой-то дефект в ТСН или питающем его кабеле, Вы это сами определили. Остается найти и устранить этот дефект.

Скажите пожалуйста, а почему на каждой здоровой фазе напряжение должно быть 0,5Uл?

52

Re: Замыкания на стороне 3кВ силового трансформатора

radist пишет:

Скажите пожалуйста, а почему на каждой здоровой фазе напряжение должно быть 0,5Uл?

Когда перегорит предохранитель на ф.В ТН, к здоровым фазам ТН приложится напряжение Uca=Uл. Одно напряжение, поэтому напряжения на обмотках должны быть равны и находится в противофазе, что мы и видим на осциллограмме.  Следовательно, к каждой из вторичных обмоток ТН приходится по 0,5Uл.

53

Re: Замыкания на стороне 3кВ силового трансформатора

scherenkov пишет:

Когда перегорит предохранитель на ф.В ТН, к здоровым фазам ТН приложится напряжение Uca=Uл. Одно напряжение, поэтому напряжения на обмотках должны быть равны и находится в противофазе, что мы и видим на осциллограмме.  Следовательно, к каждой из вторичных обмоток ТН приходится по 0,5Uл.

Спасибо большое!
Этот случай справедлив также если предохранитель ТН сгорел, а также все ещё имеется замыкания на землю на той же фазе?

54 (2018-07-13 09:08:48 отредактировано scherenkov)

Re: Замыкания на стороне 3кВ силового трансформатора

radist пишет:

Этот случай справедлив также если предохранитель ТН сгорел, а также все ещё имеется замыкания на землю на той же фазе?

После перегорания предохранителя, мне кажется, не имеет значения заземление ф,В (первичной) для самого ТН.

Добавлено: 2018-07-13 11:00:52

radist пишет:

Спасибо большое!

Пожалуйста!
Вообще-то и Вам большое спасибо, что идете на контакт и выкладываете на форум интересные осциллограммы. Ведь это так здорово - иметь цифровые осциллограммы событий, иметь вычислительную технику, компьютеры и интернет, где найдется все! В свое время, когда я начинал работать, у нас было с собой только справочник реле защиты Какуевицкого, справочник но наладке Мусаэльяна и логарифмическая линейка. Сейчас гораздо больше возможностей разобраться с физикой происходящих процессов!

Post's attachments

IMG_20180713_080806_HDR.jpg 3.49 Мб, файл не был скачан. 

IMG_20180713_080833_HDR.jpg 3.51 Мб, файл не был скачан. 

IMG_20180713_080845_HDR.jpg 3.64 Мб, файл не был скачан. 

IMG_20180713_080927_HDR.jpg 4.09 Мб, файл не был скачан. 

IMG_20180713_080938_HDR.jpg 4.02 Мб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.