1

Тема: Контроль положения разъединителей ВН и СН АТ

Добрый день, уважаемые коллеги!
Нужна ваша помощь, на рисунке приведена первичная схема.
http://rzia.ru/uploads/8706/thumbnail/YEVBeDI1JQU83Wv76uSf.jpg http://rzia.ru/uploads/8706/thumbnail/YEVBeDI1JQU83Wv76uSf.jpg
На мой взгляд контролировать положение разъединителя стороны 330 кВ в защитах АТ необходимо и пытаюсь для себя сформулировать цель данного контроля, ниже перечислю, прошу опытных коллег поправить если я в каких то пунктах ошибаюсь или чего то упустил.
Положение разъединителя стороны ВН АТ:
1.  В ДЗО 330 кВ для очувствления.
2. В ДЗО 330 кВ для исключения действия на выключатели 330 кВ при разомкнутом разъединителе (включены СН и НН). Вопрос нужно ли это воздействие убирать, теоретически наверное такой режим возможен когда АТ работает с отключенным разъединителем 330 кВ (питает только ТСН), при этом по ремонтным схемам с шин 330 кВ выдается мощность в сеть.
3. В КСЗ 330 кВ для вывода ДЗ и ТЗНП при отключенном разъединителе??? Опять же если принимать питание АТ со стороны СН при отключенном разъединителе ВН. ДЗ и ТЗНП 330 кВ сидят на ТТ встроенных в АТ.
4. В КСЗ 330 кВ для автоматического ускорения 2 ступеней ДЗ и ТЗНП смежной стороны??? Или только при отключенных выключателях 330 кВ выдаем АУ?
5. В ДЗТ АТ, в логику формирования сигнала нет напряжения на АТ в логику пуска пожаротушения (ТН со всех сторон АТ сидят после разъединителей, со стороны НН выкатной элемент). 

Положение разъединителя стороны СН АТ:
1. В ДЗО СН для очувствления.
2. С ДЗО СН вообще не понимаю как действовать на выключатели, ведь АТ может быть выведен (разъединитель разомкнут) при этом выключатели четырехугольника на СН будут включены, только на выключатели СН ? А если ВН и НН включены и КЗ на ошиновке до разъединителя со стороны АТ?
2. В КСЗ СН для вывода ДЗ и ТЗНП при отключенном разъединителе СН, ведь они сидят на ТТ встроенных в АТ.
3. В КСЗ СН для автоматического ускорения 2 ступеней ДЗ и ТЗНП смежной стороны??? Или только при отключенных выключателях 330 кВ выдаем АУ?
4. В ДЗТ АТ, в логику формирования сигнала нет напряжения на АТ в логику пуска пожаротушения.

2 (2018-07-05 19:55:04 отредактировано High_Voltage)

Re: Контроль положения разъединителей ВН и СН АТ

alexej p. пишет:

1.  В ДЗО 330 кВ для очувствления.

Очувствлять ДЗО имеет смысл по факту отключенных выключателей секции или оперативно. Иначе если будет выведен в ремонт АТ, а секция останется в работе будет введено очувствление.

alexej p. пишет:

2. В ДЗО 330 кВ для исключения действия на выключатели 330 кВ при разомкнутом разъединителе (включены СН и НН). Вопрос нужно ли это воздействие убирать, теоретически наверное такой режим возможен когда АТ работает с отключенным разъединителем 330 кВ (питает только ТСН), при этом по ремонтным схемам с шин 330 кВ выдается мощность в сеть.

Действие на выключатели стороны ВН можно вывести оперативно.

alexej p. пишет:

3. В КСЗ 330 кВ для вывода ДЗ и ТЗНП при отключенном разъединителе??? Опять же если принимать питание АТ со стороны СН при отключенном разъединителе ВН. ДЗ и ТЗНП 330 кВ сидят на ТТ встроенных в АТ.

КСЗ ВН АТ также выводится оперативно.

alexej p. пишет:

5. В ДЗТ АТ, в логику формирования сигнала нет напряжения на АТ в логику пуска пожаротушения (ТН со всех сторон АТ сидят после разъединителей, со стороны НН выкатной элемент). 

Сами же говорили, что возможен режим работы АТ

alexej p. пишет:

теоретически наверное такой режим возможен когда АТ работает с отключенным разъединителем 330 кВ (питает только ТСН)

, а в логике ПЖТ будет висеть сигнал "Нет U на АТ".

Добавлено: 2018-07-05 23:52:42

alexej p. пишет:

С ДЗО СН вообще не понимаю как действовать на выключатели, ведь АТ может быть выведен (разъединитель разомкнут) при этом выключатели четырехугольника на СН будут включены, только на выключатели СН ? А если ВН и НН включены и КЗ на ошиновке до разъединителя со стороны АТ?

Не совсем понял, АТ в ремонте (отключены его ТР со всех сторон), а схема со стороны ВН и СН нормальная? Тогда выводите действие ДЗО СН на выключатели стороны 330, действие ДЗО ВН на выключатели стороны СН.
ЗЫ. Схема конечно жесть, надеюсь на ВЛ 330 ТН есть.

Long Live Rock'n'Roll

3 (2018-07-06 09:14:58 отредактировано alexej p.)

Re: Контроль положения разъединителей ВН и СН АТ

High_Voltage пишет:

Очувствлять ДЗО имеет смысл по факту отключенных выключателей секции или оперативно. Иначе если будет выведен в ремонт АТ, а секция останется в работе будет введено очувствление.

High_Voltage пишет:

Действие на выключатели стороны ВН можно вывести оперативно.

Согласен с Вами

High_Voltage пишет:

, а в логике ПЖТ будет висеть сигнал "Нет U на АТ"

Так как ТН по всем сторонам за разъединителями, разрешение пуска ПЖТ предполагаю выполнить по напряжению ТН стороны НН с контролем вкаченной тележки, если положение тележки выкачено отсутствие напряжения на АТ можно определить только по ТН сторон ВН и СН с контролем положения их разъединителей. Т.е вкачена тележка - отсутствует напряжение на НН - отсутствует ток по сторонам ВН и СН  = сигнал разрешения пуска ПЖТ, но как быть при выкатывании тележки? Контролировать напряжение на сторонах ВН и СН, а значит и их разъединители?

High_Voltage пишет:

Не совсем понял, АТ в ремонте (отключены его ТР со всех сторон), а схема со стороны ВН и СН нормальная?

Имеется ввиду ВН и НН включены, разъединитель СН отключен, выключатели четырехугольника со стороны СН включены (другой АТ введен по стороне СН и обе ВЛ в работе)

Добавлено: 2018-07-06 15:43:38

Решил что не буду усложнять схему, думаю оптимальным решением для пуска ПЖТ будет без контроля тележки - нет напряжения на НН и отсутствует ток по сторонам ВН и СН или отключены выключатели со всех сторон = разрешение пуска ПЖТ.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: Контроль положения разъединителей ВН и СН АТ

день добрый релейщики!