Тема: небаланс учета электроэнергии

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. На линии с классом напряжения 6 кВ, когда не работает насос (6-ти кВ) небаланса нету. Как только заработает насос выходит небаланс учета электроэнергии (56%). Счетчик СЭТ-4 не реверсивный. Это происходит из-за изменения направления реактивной мощности?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: небаланс учета электроэнергии

Если Вы говорите про учет активной электроэнергии, то реактивная к нему отношения не имеет.
Проверьте учет на присоединении двигателя.
Должны быть поверены все измерительные трансформаторы и все счетчики, участвующие в балансе. Нагрузки измерительных трансформаторов должны соответствовать паспортным данным. Цепи учета должны быть исправны. Правильные векторные диаграммы. И будет Вам счастье. Не забудьте про учет потерь.
Когда получили в эксплуатацию старенькую подстанцию 220/110кВ с двумя АТ по 200МВА убили полгода на приведение учета в норму. Теперь небаланс десятые доли процента.