Re: При включении генератора в сеть, выключатель отключился
По мимо синхрочека есть АРВ DECS -250, настройки синхронизации такие:
Задержка времени включения выключателя: 0,2 сек Выключатель генератора: сконфигурировать тип контакта: непрерывный
Разрешить включение на шины без напряжения: Отключено Время прохождения импульса 0,10с
Время задержки импульса 0,10 сек Время включения выключателя 100 мс Включение на генератор без напряжения: Отключено
Добавлено: 2018-07-19 16:35:36
А максимально допустимое скольжение определяется реактансом системы и генератора
эти данные откуда взять? Имеете ввиду реактивные сопротивления генераторов???