21 (2018-07-19 10:36:59 отредактировано zsarg)

Re: При включении генератора в сеть, выключатель отключился

По мимо синхрочека есть АРВ DECS -250, настройки синхронизации такие:

Задержка времени включения выключателя: 0,2 сек                 Выключатель генератора: сконфигурировать    тип контакта: непрерывный

Разрешить включение на шины без напряжения: Отключено                Время прохождения импульса 0,10с

Время задержки импульса 0,10 сек             Время включения выключателя 100 мс            Включение на генератор без напряжения: Отключено

Добавлено: 2018-07-19 16:35:36

Борисыч пишет:

А максимально допустимое скольжение определяется реактансом системы и генератора

эти данные откуда взять? Имеете ввиду реактивные сопротивления генераторов???

22

Re: При включении генератора в сеть, выключатель отключился

zsarg пишет:

Сегодня включали с автосинхронизацией  Выкл. Генератора в испытательном положении при ХХ. Турбина не разгонялось, при отключении В Ген от КУ, турбина проседает до 2850 об/мин, но потом поднимает до ХХ

А что значит проседает, это из-за чего?

23

Re: При включении генератора в сеть, выключатель отключился

zsarg пишет:

сопротивления

Xd" и X системы

24

Re: При включении генератора в сеть, выключатель отключился

Борисыч пишет:

Максимально допустимая частота скольжения 0,4 Гц (оборот стрелки синхроноскопа за 2,5 сек.).

А вот судя по диаграмме, с натяжкой, скольжение не менее 0,8Гц
время опережения 0,17с, так тут весь проворот за 0,35с.
Всё же в чём причина, интересно?
синхронизацией и синхронизаторами не занимаюсь,  но асинхронные ход всегда интересен, каковы бы не были его причины.

ZSARG!
А известно ли значение времени постоянной  инерции всего агрегата? Прикинуть скольжение...
Дело в том, что если его нельзя запустить, то он обязательно будет выпадать из синхронизма при любом КЗ.
Хотя сколько не считал динамику, если такие гены работают на ЭС, то как правило втягиваются в синхронизм сразу после отключения КЗ.  Именно поэтому и интересно...

25 (2018-07-20 04:50:40 отредактировано zsarg)

Re: При включении генератора в сеть, выключатель отключился

Добавлено: 2018-07-20 10:45:52



Добавлено: 2018-07-20 10:49:35

доп.файлы
Г9 подключен на с.1Д через свою секцию
Г10 подключен на с.2Д через свою секцию - осциллограм нету

Добавлено: 2018-07-20 10:51:21

доп.файл

Post's attachments

G10_14.07.2018_17.50.07.800.cfg 9.67 Кб, 6 скачиваний с 2018-07-20 

G10_14.07.2018_17.50.07.800.dat 17.13 Мб, 4 скачиваний с 2018-07-20 

G10_14.07.2018_17.50.07.800.jpg 806.08 Кб, файл не был скачан. 

G9_11.07.2018_11.15.14.651.cfg 9.67 Кб, 3 скачиваний с 2018-07-20 

G9_11.07.2018_11.15.14.651.dat 7.85 Мб, 3 скачиваний с 2018-07-20 

G9_1D_11.07.18_11.15.14.651.jpg 652.76 Кб, файл не был скачан. 

G9_UII_11.07.18_11.15.14.651.jpg 732.5 Кб, файл не был скачан. 

Таблица событий G10.jpg 60.23 Кб, файл не был скачан. 

Таблица событий Г9.jpg 34.29 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26 (2018-07-20 16:54:05 отредактировано l_yuriy)

Re: При включении генератора в сеть, выключатель отключился

zsarg пишет:

l_yuriy пишет:
Оборудование впервые включалось после монтажа? или после капремонта?
"zsarg"
работал нормально, не было ремонта, на обоих


Если работал нормально, и ничего не меняли и не ремонтировали, то, скорее всего, появилась неисправность в оборудовании или изменился режим сети.