Chichkin.A.B пишет:Это фикция Модема. Найдите ЗАК на данное устройство там будет какая-никакая информация по разносу полосы и по мощности и действуйте исходя из этих данных. Будьте крайне внимательны если на ВЛ есть передача ПА по ВЧ на соседних фазах. 160 Вт это не регламентированная выходная мощность ВЧ передатчика, у ФСК черным по белому написано что выходная мощность не может превышать 100Вт, а уровень вне полосного излучения для передатчика 80 Вт отстоящей от края номинальной полосы передачи:
от 0 до 4кГц ≤ -60 дБ
от 4 до 8 кГц ≤ -70 дБ
от 8 кГц и далее ≤ -80 дБ
Если Вы ее ставите такую мощность из-за того что не хватает расчетного запаса по затуханию то лучше бросте эту затею и поищите другого производителя.
Речь все-таки об аппаратуре связи ЦВК-16, а не ЦВК-16РЗПА.
Это не фикция Модема! Это аттестованная Россетями аппаратура. Разносы стандартные.
Нормы по внеполосным излучениям выполняются.
Кстати, многие производители (почти все) получают 80 Вт суммированием 40 Вт усилителей.
В одном документе ФСК написано 100 Вт (совсем недавно было 80 Вт, а затем на западе сделали 100 Вт), в другом нет ограничений и четко написано (100 Вт и более).
Может использоваться только в симметричном режиме.
Разница между 80 Вт и 160 Вт - всего 3 дБ.
Влияния на другую аппаратуру надо считать в любом случае. Да, очень аккуратно, но это касается и передатчиков 40 или 80 Вт.
Встречался со случаем, когда мощность ограничивали 10 Вт.
При расчете надо учесть уровень передачи (выше на 3 дБ, чем 80 Вт).
Если будет аппаратура на той же ВЛ или фазе, особенно проверить что не будет проблем с насыщением входного (прием) и выходного (УМ) тракта.
По поводу запаса: гололед дело тяжелое и лишние 3 дБ не лишние. Особенно когда речь о 3-4 или особом районах.
Чем вызван такой негатив (фикция, бросьте) к производителю? Есть опыт?