1

Тема: Мощность передатчика ВЧ аппаратуры 160 Вт

Прошу помочь. Рассчитываем частоты для ВЧ каналов связи и РЗиПА по ВЛ 110кВ, 220кВ на аппаратуре ЦВК-16М/8-160, ЦВК-16/16-160. Мощность передатчика 160Вт. Допустима ли такая мощность ВЧ аппаратуры, не будет ли влияний на другие фазы, каналы. Есть ли какие-то ограничения, и как это рассчитывается.

2

Re: Мощность передатчика ВЧ аппаратуры 160 Вт

aigerim.osp пишет:

Прошу помочь. Рассчитываем частоты для ВЧ каналов связи и РЗиПА по ВЛ 110кВ, 220кВ на аппаратуре ЦВК-16М/8-160, ЦВК-16/16-160. Мощность передатчика 160Вт. Допустима ли такая мощность ВЧ аппаратуры, не будет ли влияний на другие фазы, каналы. Есть ли какие-то ограничения, и как это рассчитывается.

C такими вопросами обращаются к производителю а не на форум.

3 (2018-07-18 17:34:21 отредактировано doro)

Re: Мощность передатчика ВЧ аппаратуры 160 Вт

Почему же? Есть предмет для дискуссии. Привык работать с аппаратурой мощностью 20 - 40 Вт. Когда мощность отдельно взятого передатчика вылазит за заявленную, появляются проблемы согласования с противоположным концом. Если же по обоим концам линии однотипная аппаратура, особых проблем и нет. За исключением одной проблемы: найдете ли проверочную аппаратуру соответствующей мощности, или берете специсполнение под конкретную мощность? По поводу влияния на смежные каналы рекомендую посмотреть Руководящие указания по выбору частот высокочастотных каналов по линиям электропередач 35, 110, 220, 330, 500 и 750 кВ. 97 – М.: СПО ОРГРЭС, 1977. Вроде бы на сайте Никиты Любимова есть.

4

Re: Мощность передатчика ВЧ аппаратуры 160 Вт

aigerim.osp пишет:

Рассчитываем частоты для ВЧ каналов связи и РЗиПА по ВЛ 110кВ, 220кВ на аппаратуре ЦВК-16М/8-160, ЦВК-16/16-160. Мощность передатчика 160Вт.

Поясните, пожалуйста. На сайте производителя указано:

Основные характеристики аппаратуры ЦВК-16 РЗ ПА
диапазон рабочих частот ВЧ-канала 16-1000 кГц
номинальная полоса частот 4 - 24 кГц
перекоммутируемые полосы частот с шагом 1 кГц
максимальная выходная мощность 40, 80 Вт (46, 49 дБм)

У вас же 160 Вт. В первый раз встречаю такую мощность.

5

Re: Мощность передатчика ВЧ аппаратуры 160 Вт

Если же номинальная мощность 40 Вт (в технические данные аппаратуры до получения этой информации не заглядывал), ищите ошибку в методике замера. Встречал на ПВЗ-90 из первой сотни экземпляров 60 Вт, но там уж и аппаратуру глючило, и ВЧ канал. Скорее, ошибка в замерах. Первоначально предполагал действительную мощность.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Мощность передатчика ВЧ аппаратуры 160 Вт

Получение аппаратуры с мощностью 160Вт осуществляется суммированием сигналов с двух кассет ЦВК-16У/80. Так написано в руководстве аппаратуры. Мне интересно не будет ли влияния данной мощности на другие каналы, так как максимальная мощность, которая встречалась - 100Вт.

7

Re: Мощность передатчика ВЧ аппаратуры 160 Вт

aigerim.osp пишет:

Получение аппаратуры с мощностью 160Вт осуществляется суммированием сигналов с двух кассет ЦВК-16У/80. Так написано в руководстве аппаратуры. Мне интересно не будет ли влияния данной мощности на другие каналы, так как максимальная мощность, которая встречалась - 100Вт.

Это фикция Модема. Найдите ЗАК на данное устройство там будет какая-никакая информация по разносу полосы и по мощности и действуйте исходя из этих данных. Будьте крайне внимательны если на ВЛ есть передача ПА по ВЧ на соседних фазах. 160 Вт это не регламентированная выходная мощность ВЧ передатчика, у ФСК черным по белому написано что выходная мощность не может превышать 100Вт, а уровень вне полосного излучения для передатчика 80 Вт отстоящей от края номинальной полосы передачи:
от 0 до 4кГц ≤ -60 дБ
от 4 до 8 кГц ≤ -70 дБ
от 8 кГц  и далее ≤ -80 дБ
Если Вы ее ставите такую мощность из-за того что не хватает расчетного запаса по затуханию то лучше бросте эту затею и поищите другого производителя.

8 (2018-07-19 09:27:09 отредактировано piter)

Re: Мощность передатчика ВЧ аппаратуры 160 Вт

Chichkin.A.B пишет:

Это фикция Модема. Найдите ЗАК на данное устройство там будет какая-никакая информация по разносу полосы и по мощности и действуйте исходя из этих данных. Будьте крайне внимательны если на ВЛ есть передача ПА по ВЧ на соседних фазах. 160 Вт это не регламентированная выходная мощность ВЧ передатчика, у ФСК черным по белому написано что выходная мощность не может превышать 100Вт, а уровень вне полосного излучения для передатчика 80 Вт отстоящей от края номинальной полосы передачи:
от 0 до 4кГц ≤ -60 дБ
от 4 до 8 кГц ≤ -70 дБ
от 8 кГц  и далее ≤ -80 дБ
Если Вы ее ставите такую мощность из-за того что не хватает расчетного запаса по затуханию то лучше бросте эту затею и поищите другого производителя.

Речь все-таки об аппаратуре связи ЦВК-16, а не ЦВК-16РЗПА.

Это не фикция Модема! Это аттестованная Россетями аппаратура. Разносы стандартные.
Нормы по внеполосным излучениям выполняются.

Кстати, многие производители (почти все) получают 80 Вт суммированием 40 Вт усилителей.

В одном документе ФСК написано 100 Вт (совсем недавно было 80 Вт, а затем на западе сделали 100 Вт), в другом нет ограничений и четко написано (100 Вт и более).
Может использоваться только в симметричном режиме.
Разница между 80 Вт и 160 Вт - всего 3 дБ.

Влияния на другую аппаратуру надо считать в любом случае. Да, очень аккуратно, но это касается и передатчиков 40 или 80 Вт.
Встречался со случаем, когда мощность ограничивали 10 Вт.

При расчете надо учесть уровень передачи (выше на 3 дБ, чем 80 Вт).
Если будет аппаратура на той же ВЛ или фазе, особенно проверить что не будет проблем с насыщением входного (прием) и выходного (УМ) тракта.

По поводу запаса: гололед дело тяжелое и лишние 3 дБ не лишние. Особенно когда речь о 3-4 или особом районах.

Чем вызван такой негатив (фикция, бросьте) к производителю? Есть опыт?

9 (2018-07-19 09:37:53 отредактировано Chichkin.A.B)

Re: Мощность передатчика ВЧ аппаратуры 160 Вт

Раз аттестованная и все в норме покажите заключение в лс интересно посмотреть.

piter пишет:

Чем вызван такой негатив (фикция, бросьте) к производителю? Есть опыт?

Потому что это чистый маркетинг из серии: дальше, выше, быстрее, больше.

piter пишет:

Влияния на другую аппаратуру надо считать в любом случае

Ничего считать не нужно его быть не должно!

10 (2018-07-19 10:03:56 отредактировано piter)

Re: Мощность передатчика ВЧ аппаратуры 160 Вт

Chichkin.A.B пишет:

Потому что это чистый маркетинг из серии: дальше, выше, быстрее, больше.

Ничего считать не нужно его быть не должно!

Еще раз это 3 дБ к перекрываемому затуханию. При выборе частот, при работе в условиях гололеда/дождя/переключениях. Это очень важно.

А считать обязательно нужно и влияние обязательно будет (и не важно 160 или 10 Вт). 
Правильно было указано на "Руководящие указания по выбору частот", они есть на сайте ФСК ЕЭС http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/56947 … 5-2010.pdf

11

Re: Мощность передатчика ВЧ аппаратуры 160 Вт

piter пишет:

Еще раз это 3 дБ к перекрываемому затуханию. При выборе частот, при работе в условиях гололеда/дождя/переключениях. Это очень важно.

Спорить смысла дальше не вижу. На мой ЛИЧНЫЙ взгляд гораздо правильнее и важнее выбрать ПРАВИЛЬНЫЕ частоты в случаях где туго с затуханием, а не добавить децибел передатчику.

12 (2018-07-19 10:15:20 отредактировано piter)

Re: Мощность передатчика ВЧ аппаратуры 160 Вт

Chichkin.A.B пишет:

Спорить смысла дальше не вижу. На мой ЛИЧНЫЙ взгляд гораздо правильнее и важнее выбрать ПРАВИЛЬНЫЕ частоты в случаях где туго с затуханием, а не добавить децибел передатчику.

Абсолютно согласен. Если есть возможность обеспечить перекрываемое затухание другими способами и если есть частоты, то надо их использовать