1 (2018-07-23 14:31:01 отредактировано roman.bagriy.1991)

Тема: Передача команды с DS Agile OI в REC670

Доброго времени суток.
Уважаемые Релейщики и АСУшники, помогите разобраться!
Возникла проблема передачи команд с DS Agile Operator Inteface ver.5.1 (Alstom (теперь уже GE)) в ABB REC670.
Команда на смену групы уставок:
SPC8GGIO-SET-SETGRP-1
SPC8GGIO-SET-SETGRP-2
SPC8GGIO-SET-SETGRP-3
SPC8GGIO-SET-SETGRP-4
Предварительно это было сконфигурированно в РСМ (рис.1 и рис.2).
Далее:
- Export .cid с РСМ
- Import .cid в CCT (ничего в конф. не менял)
- Export .cid с CCT
- Import .cid в DS Agile SCE
- В электрической части создал 4 SPC с профилем Direct Execute - назначил has for IEC address: соответственно SPCSO3,4,5,6
- Аctivation mode - transient 0,5 с
- Настройка визуализации для OI (тут явно все очевидно просто)
- Выгрузил конфигурацию и залил в OI
РЕЗУЛЬТАТ - рис.3

Может кто-то в этом разбирается или есть хорошие мыслы, как это должно работать и что я опускаю?
Буду очень благодарен!

Post's attachments

рис.1.jpg 97.86 Кб, файл не был скачан. 

рис.2.jpg 107.97 Кб, файл не был скачан. 

рис.3.jpg 67.12 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Передача команды с DS Agile OI в REC670

А у вас IEDScout или что-то подобное есть?

Contre le passé y'a rien à faire, il faudrait changer les héros, dans un monde où le plus beau reste à faire... (DB)

3 (2018-07-23 17:18:16 отредактировано roman.bagriy.1991)

Re: Передача команды с DS Agile OI в REC670

WireShark

Я не особо понимаю как команду репортом принять (как это конфигурировать или это с другой стороны надо, пробовал - не работает)!?
В S1 это просто делается...

+ Судя по акуле - команда даже не выходит с OI

4 (2018-07-23 17:02:13 отредактировано Medvedb)

Re: Передача команды с DS Agile OI в REC670

Насколько я помню, в PCM необходимо создать IED Client и на него ранжировать необходимые RCB

5 (2018-07-23 17:15:55 отредактировано roman.bagriy.1991)

Re: Передача команды с DS Agile OI в REC670

В нашем случае REC и есть Client на отработку команд с OI!

Post's attachments

Wireshark.jpg 274.02 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Передача команды с DS Agile OI в REC670

REC является сервером

7 (2018-07-24 09:08:06 отредактировано roman.bagriy.1991)

Re: Передача команды с DS Agile OI в REC670

Medvedb пишет:

REC является сервером

Так вопрос то в другом...

Добавлено: 2018-07-24 09:30:33

Я с PCM никогда не работал. Тут задача втянуть REC в DS Agile, если не сложно - подсказывайте более конкретно - что и где делать в PCM!

8

Re: Передача команды с DS Agile OI в REC670

пришлите CID или SCD итоговую, где есть нужный RCB. Поясните, это единственное устройство АББ, которое нужно завести в АСУТП или оно уже затянуто и нужно только добавить несколько команд?

9

Re: Передача команды с DS Agile OI в REC670

Medvedb пишет:

пришлите CID или SCD итоговую, где есть нужный RCB. Поясните, это единственное устройство АББ, которое нужно завести в АСУТП или оно уже затянуто и нужно только добавить несколько команд?

Сигнализация груп уставок успешно работает!
Да, этот REC единственный терминал стороннего производителя в системе (но по проекту, в недалеком будущем - нужно будет несколько (RETов)) - а есть разница и в чем?!

Post's attachments

REC670.cid 471.13 Кб, 5 скачиваний с 2018-07-24 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

10 (2018-07-24 11:56:03 отредактировано Medvedb)

Re: Передача команды с DS Agile OI в REC670

В SCADA вы команду привязываете напрямую к SPCS0х.Oper? в cid проблем нет, а вы говорите в wireshark даже не видно запроса/команды от SCADA? Другие команды есть на этот REC, которые уже работают?

11

Re: Передача команды с DS Agile OI в REC670

Medvedb пишет:

В SCADA вы команду привязываете напрямую к SPCS0х.Oper? в cid проблем нет, а вы говорите в wireshark даже не видно запроса/команды от SCADA? Другие команды есть на этот REC, которые уже работают?

Там нету Oper! Cкрин внизу.

Post's attachments

1я группа.jpg 36.75 Кб, файл не был скачан. 

параметры.jpg 113.17 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

12 (2018-07-24 12:08:29 отредактировано Medvedb)

Re: Передача команды с DS Agile OI в REC670

сразу вопрос, почему управление от SCADA  и OI  = "is refused"?

13 (2018-07-24 14:37:29 отредактировано roman.bagriy.1991)

Re: Передача команды с DS Agile OI в REC670

Medvedb пишет:

сразу вопрос, почему управление от SCADA  и OI  = "is refused"?

Это стандартные зависимости Мест.\Дист. режимов

14

Re: Передача команды с DS Agile OI в REC670

Ясно, тогда нужно добиться, чтоб запрос/ команда хотя бы от клиента уходила (SCADA). Есть снифф момента выдачи команды, желательно в .pcap?

15 (2018-07-24 17:06:31 отредактировано roman.bagriy.1991)

Re: Передача команды с DS Agile OI в REC670

Вот тут вопрос еще один - на рис внизу видно что в DO SPCSO нет ком. функций + на сколько имею опыт работы с S1 - в датасет команды не добавляются!
По этому я, банально, не понимаю как их выдать на управление другому устройству...

Medvedb давайте уже завтра продолжим наш диалог!

Post's attachments

Конф. команд.jpg 158.17 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

16 (2018-07-24 18:11:07 отредактировано Medvedb)

Re: Передача команды с DS Agile OI в REC670

Да, вы правы, в data set команды не добавляются. Как вы показывали скрин ранее, вы вручную клиенту указываете куда записывать команду на сервере (rec650).  Можно попробовать прослушать wireshark`ом, как клиент выдает успешную команду и как выдает на rec650, если хоть что-нибудь выдает.

17

Re: Передача команды с DS Agile OI в REC670

Medvedb пишет:

Да, вы правы, в data set команды не добавляются. Как вы показывали скрин ранее, вы вручную клиенту указываете куда записывать команду на сервере (rec650).  Можно попробовать прослушать wireshark`ом, как клиент выдает успешную команду и как выдает на rec650, если хоть что-нибудь выдает.

Меня вот смущает этот пункт (рис. внизу). Как туда добавлен клиент?

Добавлено: 2018-07-25 10:19:55

Снимок с акулы.
Ком. вообще не выходит, где-то что-то опускаю, понять не могу Где и Что (делаю по аналогии с Альстомовским терминалом)!?

Post's attachments

WireShark.pcapng 13.57 Мб, 5 скачиваний с 2018-07-25 

Клиенты.jpg 106.59 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

18

Re: Передача команды с DS Agile OI в REC670

Роман, вечером посмотрю сниф

Добавлено: 2018-07-27 00:55:13

Роман, в снифе вы сами видите,что общение с необходимым терминалом идет, сервисные команды выполняются и даже сервер успешно отвечает и отсылает Report.Пользовательских команд вообще не видно. а OI-это что, "operator interface"?Если да, то чем отличается от SCADA?

19 (2018-07-27 11:09:49 отредактировано roman.bagriy.1991)

Re: Передача команды с DS Agile OI в REC670

Medvedb пишет:

Роман, вечером посмотрю сниф

Добавлено: 2018-07-27 00:55:13

Роман, в снифе вы сами видите,что общение с необходимым терминалом идет, сервисные команды выполняются и даже сервер успешно отвечает и отсылает Report.Пользовательских команд вообще не видно. а OI-это что, "operator interface"?Если да, то чем отличается от SCADA?

SCADA - это ПО для управления системой (ЭС) - 60870-5-104 (пример обмена между ПС  и ЭС), OI - операторский интерфейс - для оператора (ПС) 61850-8-1 (GOOSE, MMS), действует только на ПС.
То есть SCADA - глобальное управление!
OI (Alstom), MicroSCADA (ABB) - локальное управление!

20

Re: Передача команды с DS Agile OI в REC670

По разделению функционала понятно. Никак не получается выдать команду с OI на REC?