Тема: Токи включения трансформаторов.
Уважаемые участники форума. Прошу подскажите по проблеме.
Есть трансформаторы Geafol с литой изоляцией Sн=4 МВА 10/0,69/0,4. По заводским протоколам испытаний у них указаны характеристики токов включения Is/In = 5.2; Is/2=0,93s.
Т.е. получается что затухание вполовину кратности броска 5.2 почти 1 секунду.
Диффзащита на данных трансформаторах не предусматривается, предлагается поставить уставку МТЗ 0,5сек, с блокировкой от бросков по второй гармонике 15%. Терминалы Siprotec.
Прошу подсказать:
- как правильно можно понять сколько процентов следует выбирать для блокировки?
- не срабатывает блокировка ложно при двухфазном КЗ?
- насколько надежна такая отстройка (кто сталкивался)?
- нужно ли блокировать ОЗЗ (на ТЗЛМ) на время броска, если она на отключение?
- как можно проверить саму блокировку с использованием Ретом-51?