BPA4 пишет:Здравствуйте, форумчане!
Возник вопрос, хочу обсудить:
Как правильно подключать нагрузку (секционированные системы шин) к обмоткам низшего напряжения силового трансформатора с расщепленными обмотками?
Для понимания прилагаю схемы подключения (файл во вложении).
Интересует также почему тот или иной вариант верен.
Вообще-то Ваши рисунки к нагрузке никакого отношения не имеют. Они бесполезны в части нагрузки.
Вы показали подключение трансформатора к РУ низкого напряжения. Однако это просто рисунки ни о чем н е говорящие. Начинать надо с компановки как РУ, где установлены трансформаторы, так и с РУ, где будет нагрузка.
Факторов очень много. Наверное одним из основных факторов будет это как Вы в дальнейшем будете выводить в ремонт и менять нарисованные элементы и ненарисованные - это проходные изоляторы через стены наверное ЗРУ НН. В вашем случае вывод в ремонт не должен сопровождаться отключением элементов на которых не будут работать , но которые необходимо отключать по технике безопасности. Как пример, проходные изоляторы от Т-1 в здание ЗРУ (если Т-1 установлен на ОРУ, а шины НН в здании) могут располагаться, как в одной плоскости НН-1 и НН2, так и одни над другими. В одной плоскости могут , например обмотки НН2 располагаться очень близко к НН1 Т-2, а могут и к НН1 Т-1.
Смотреть надо конструктивные особенности выполнения ошиновок от Т-1 до выключателей НН1 и НН2, чем они выполнены - жесткие шины или кабели.
Только выше я описал примеры, и это малая доля факторов, которые надо учитывать.
Особенно учитывайте размеры и габариты оборудования, сможет автокран подъехать к любому элементу, чтобы не трогать смежные или всё в таком стиле. Как еще пример. Будете оснащать ЗРУ дуговой защитой, и можете выбрать такую, не специально, а чисто по незнанию, которая будет охватывать как смежные, так и параллельные секции и замена элемента или устройства в целом, может сопровождаться как запретом переключений на смежной или параллельных секциях. Секции в ЗРУ могут располагаться, как П-образно, так и параллельно. в общем много чего....)
Добавлено: 2018-10-23 22:57:33
BPA4 пишет:Вероятно, такого не будет.
Но возвращусь к п.п.2 ранее заданного вопроса. Т.е. включение тр-вов на параллельную работу по схеме 2, будет правильным?
По вашим рисункам никакой параллельной работы вообще нет. Может быть совместная работа через СВ. Параллельная это когда и по ВН и по НН электрические связи. По ВН у Вас ничего не показано. А для совместной достаточно фазировки и одинаковых напряжений на секциях, чтобы паразитных перетоков не создавать по любому рисунку.