1 (2018-11-01 13:33:04 отредактировано lucky_i.k)

Тема: Как сделать земляную защиту

http://rzia.ru/uploads/15435/thumbnail/zY20Nv14phWst5wXlkO6.jpg http://rzia.ru/uploads/15435/thumbnail/zY20Nv14phWst5wXlkO6.jpg http://rzia.ru/uploads/15435/thumbnail/zY20Nv14phWst5wXlkO6.jpg http://rzia.ru/uploads/15435/thumbnail/zY20Nv14phWst5wXlkO6.jpg 6кВ. что надо сделать чтобы ЗЗ работала селективной

2

Re: Как сделать земляную защиту

Укажите тип БМРЗ и схему его подключения к ТТ, ТН и к "бублику" желательно приложить.

3

Re: Как сделать земляную защиту

lucky_i.k пишет:

6кВ. что надо сделать чтобы ЗЗ работала селективной

Какой блок БМРЗ вы применяете? В блоках защит линий всегда есть вход 3I0.

4 (2018-11-02 13:10:47 отредактировано senior)

Re: Как сделать земляную защиту

А в чем суть проблемы? Недостаточные величины токов замыкания на землю для обеспечения чувствительности и селективности защиты? Если так, то наверное решение вопроса должно решаться повышением уровня токов ЗЗ - переходом на схему звезды с заземленной через резистор нейтралью в сети 6 кВ. На Западе такие схемы используют.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

5

Re: Как сделать земляную защиту

Начните с книги:
Шабад М.А.  Защита от однофазных замыканий на землю в сетях 6-35 кВ