Тема: Как сделать земляную защиту
http://rzia.ru/uploads/15435/thumbnail/zY20Nv14phWst5wXlkO6.jpg http://rzia.ru/uploads/15435/thumbnail/zY20Nv14phWst5wXlkO6.jpg 6кВ. что надо сделать чтобы ЗЗ работала селективной
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Как сделать земляную защиту
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
http://rzia.ru/uploads/15435/thumbnail/zY20Nv14phWst5wXlkO6.jpg http://rzia.ru/uploads/15435/thumbnail/zY20Nv14phWst5wXlkO6.jpg 6кВ. что надо сделать чтобы ЗЗ работала селективной
Укажите тип БМРЗ и схему его подключения к ТТ, ТН и к "бублику" желательно приложить.
6кВ. что надо сделать чтобы ЗЗ работала селективной
Какой блок БМРЗ вы применяете? В блоках защит линий всегда есть вход 3I0.
А в чем суть проблемы? Недостаточные величины токов замыкания на землю для обеспечения чувствительности и селективности защиты? Если так, то наверное решение вопроса должно решаться повышением уровня токов ЗЗ - переходом на схему звезды с заземленной через резистор нейтралью в сети 6 кВ. На Западе такие схемы используют.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Начните с книги:
Шабад М.А. Защита от однофазных замыканий на землю в сетях 6-35 кВ