1 (2018-11-09 14:54:17 отредактировано maxivanov)

Тема: Защита минимального напряжения

Добрый день!
На рисунке 1 схема до, а на 2 после отключения Линии 1. ПС 110/10, постоянный опер ток и аккумуляторная батарея.
Вопрос: при отключении Линии 2 отключится ли В-2 действием ЗМН?
Спасибо.
http://rzia.ru/uploads/images/15464/3d2ccbc7287112c618f24bf325f73636.jpg http://rzia.ru/uploads/images/15464/3d2ccbc7287112c618f24bf325f73636.jpg

http://rzia.ru/uploads/images/15464/3cea3d908803baf6b6b966aa79775034.jpg http://rzia.ru/uploads/images/15464/3cea3d908803baf6b6b966aa79775034.jpg

2 (2018-11-09 14:56:07 отредактировано evdbor)

Re: Защита минимального напряжения

Что за ЗМН? Если это пусковой орган АВР, то отключение не должно происходить, так как на В1 уже нет напряжения.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: Защита минимального напряжения

Для работы АВР мы не знаем причины исчезновения напряжения на секции. Соответственно, сначала даем команду на отключение ввода соответствующего трансформатора, при подтверждении факта отключения разрешаем АВР на СВ-10. Обратная операция зависит от системы организации цепей напряжения и прочих факторов.