Тема: Зона нечувствительности и "мертвая полоса" регулятора
Коллеги, ДД!
Получил намедни письмо из РДУ с требованием о предоставлении информации о настройках, установленных для общего первичного регулирования частоты. В тексте письма фигурирует ссылка на п. 5.2.1 ГОСТ Р55890-2013:
Дополнительно к требованиям, указанным в 5.1, для участия в ОПРЧ генерирующее оборудование любого типа должно соответствовать следующим требованиям:
- зона нечувствительности не должна превышать 0,05 Гц для генерирующего оборудования с турбинами, оснащенными электрогидравлическими регуляторами, и не должна превышать 0,15 Гц для генерирующего оборудования с турбинами, оснащенными гидравлическими регуляторами;
_______________
Для турбин выпуска до 1950 года зона нечувствительности допускается до 0,25 Гц
- "мертвая полоса" первичного регулирования в регуляторах активной мощности не должна превышать (50,000±0,075) Гц.
На нашей мини-ТЭЦ турбин нет, а в качестве первичного привода использованы ДВС (газо-поршневые агрегаты). Однако, в РДУ сказали, что это не принципиально, и попросили предоставить "цифры" для действующей системы. И вот здесь первый вопрос: легитимны ли указанные в ГОСТ для регуляторов скорости турбин нормативы для регуляторов скорости ДВС?
Второй же вопрос такой:
в документации производителя ГПА указан параметр DeadBand - 0,07 Гц. В русскоязычном варианте этот параметр обозван как зона нечувствительности регулятора. Правильно ли я понимаю, что это и есть "мертвая полоса", упомянутая в ГОСТ, а некоторое несоответствие в терминологии вызвано не совсем корректным переводом, или же это натурально зона нечувствительности, и "мертвая полоса" будет еще больше?
К сожалению, других цифр в документации производителя не нашел.
Заранее благодарю за помощь. С уважением, Example.