MusterOfPuppets писал(а): ↑2018-12-04 14:59:50
Защита от перегрузки у конденсаторных батарей специфична. И она не по первой гармонике, а по более высоким сделана. Если батарея современная, то она, как правило, поставляется вместе с контроллером и там должны быть выставлены все уставки. А своим терминалом мы защищаем только линию до батареи.
В общем в ПУЭ пункт 5.6.18 я нашел данное требование:
В случаях, когда возможна перегрузка конденсаторов токами высших гармоник, должна быть предусмотрена релейная защита, отключающая конденсаторную установку с выдержкой времени при действующем значении тока для единичных конденсаторов, превышающем 130% номинального.
Если рассматривать мою КУ то завод-изготовить делает вот такое примечание: "При наличии требования в заказе установки могут быть снабжены защитой от длительных перегрузок по току, превышающему 1,3 номинального."