Тема: Ток срабатывания защиты от перегрузки конденсаторной установки 6 кВ

Здравствуйте! Подскажите правильно ли я считаю, что ток срабатывания защиты от перегрузки КУ 6 кВ нужно брать больше значения 1,3 номинального тока КУ?
И какое время срабатывания защиты нужно брать, встречал в книге Барыбиной 9-10 сек. В книге Ильшова рекомендуется как можно быстрее отключать.

2

Re: Ток срабатывания защиты от перегрузки конденсаторной установки 6 кВ

santa523 писал(а):
2018-12-04 14:04:10

Подскажите правильно ли я считаю, что ток срабатывания защиты от перегрузки КУ 6 кВ нужно брать больше значения 1,3 номинального тока КУ?

Защита от перегрузки у конденсаторных батарей специфична. И она не по первой гармонике, а по более высоким сделана. Если батарея современная, то она, как правило, поставляется вместе с контроллером и там должны быть выставлены все уставки. А своим терминалом мы защищаем только линию до батареи.

https://---удалено автоцензором---/zash … k-6-10-kv/

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3 (2018-12-04 15:43:20 отредактировано santa523)

Re: Ток срабатывания защиты от перегрузки конденсаторной установки 6 кВ

MusterOfPuppets писал(а):
2018-12-04 14:59:50

Защита от перегрузки у конденсаторных батарей специфична. И она не по первой гармонике, а по более высоким сделана. Если батарея современная, то она, как правило, поставляется вместе с контроллером и там должны быть выставлены все уставки. А своим терминалом мы защищаем только линию до батареи.

В общем в ПУЭ пункт 5.6.18 я нашел данное требование:

В случаях, когда возможна перегрузка конденсаторов токами высших гармоник, должна быть предусмотрена релейная защита, отключающая конденсаторную установку с выдержкой времени при действующем значении тока для единичных конденсаторов, превышающем 130% номинального.

Если рассматривать мою КУ то завод-изготовить делает вот такое примечание: "При наличии требования в заказе установки могут быть снабжены защитой от длительных перегрузок по току, превышающему 1,3 номинального."