1

Тема: Времятоковые характеристики ВА55-43

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться с времятоковыми характеристиками выключателей ВА55-43. В руководстве характеристики даны не тонкими линиями, а широкими полосами. Вообще не понимаю, при токе, например Iх10, когда отключится выключатель ? Там сплошная полоса от примерно 0,02 сек. и до 8 сек. Объясните пожалуйста.

Post's attachments

rukovodstvo-po-ekspluatacii-va53-43-i-va55-43.pdf 2.44 Мб, 10 скачиваний с 2018-12-07 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: Времятоковые характеристики ВА55-43

Мне это напоминает характеристики старого знакомого АП-50, где вместо четкой линии указана зона срабатывания. но там - электромеханические измерительные органы, которые в какое-то время удавалось регулировать несмотря на запреты производителя. К тому же при электромеханике существенное влияние оказывали климатические условия, в первую очередь - температура окружающей среды. А здесь в технических характеристиках поищите допустимый разброс (плюс/минус 15%) и наложите на характеристику. Кажется, в этом - весь секрет. Отрегулировать это вряд ли удастся, но при выборе уставок учесть нужно.
В мануале прикалывают обратно - квадратичная и обратно-кубическая зависимость. Вроде по мировым стандартам им соответствуют несколько иные термины.