1

Тема: БНН для ЭКРА 220 0108

Нужно выбрать схему соединения ТН для БНН терминала ЭКРА типа ШЭЭ 220 0108.Выполненная на объекте схема соединения "разомкнутого треугольника" выполнена в точности как на рисунке 11 с.85 РЭ., но векторная диаграмма реально измеренная выглядит наоборот вектора ИН, ФИ, КФ развернуты на 180.
Может быть в РЭ "а" и "х" обмоток ТН попутаны местами?
Если это так, то какие коэффициенты выбрать для БНН?

Post's attachments

РЭ ШЭЭ 22Х 0108.pdf 2.63 Мб, 17 скачиваний с 2019-01-23 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2 (2019-01-24 19:14:12 отредактировано doro)

Re: БНН для ЭКРА 220 0108

А в каком ориентировочно году объект построен (соответственно, организованы цепи напряжения)? Если после 1975, там, скорее всего, нужно брать не 11 рисунок, а 1. Для проверки постройте потенциальную диаграмму (то есть, напряжения между всеми точками звезды и треугольника).

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: БНН для ЭКРА 220 0108

Объект построен до 75 года это точно, и потенциальную и векторную диаграмму снимал. Самое интересное что в РЭ КСЗ 500 (572 шкаф ЭКРЫ) на рис.е11 схема соединения обмоток ТН и векторная диаграмма показана в точности как у меня.