Добрый день!

Sepam показывал V0=300V. После замены предохранителей - V0 стало равной нулю, но через три дня опять 300 Вольт. Что это может быть? Насколько это критично? ТН - НАМИТ- 10-2.
Спасибо.

2

Re: Vo = 300В. Критично?

А что там в цепях напряжения "звезды"? То ли ОЗЗ, то ли перегорание предохранителя в одной из фаз, то ли смещение нейтрали. Кстати, какое там номинальное напряжение в цепях разомкнутого треугольника?

3

Re: Vo = 300В. Критично?

Надо замерить напряжение в открытом треугольнике ТН и сравнить что показывает терминал.
А нет забит ли у Вас на терминале коэффицент трансформации 6000/100=60, который применен и к напряжению нулевой последовательности.
Если забит, тогда 300/60=5Вольт, и более менее нормально.

4 (2019-01-24 14:35:35 отредактировано doro)

Re: Vo = 300В. Критично?

Не путайте открытый треугольник и разомкнутый треугольник. Соединение ТН в открытый треугольник никак не позволяет выявить напряжение нулевой последовательности.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

5 (2019-01-25 06:52:26 отредактировано RIN)

Re: Vo = 300В. Критично?

Да, спасибо за уточнение,  в разомкнутом треугольнике