Тема: Нарушения, выявленные инспекцией
Здравствуйте! Очередная проверка(инспекция) выявила следующие нарушения на подстанциях:
1. Отсутствие типовых программ сложных операций с устройствами РЗА при типовых, регулярно повторяющихся ремонтных работах, часто повторяющихся изменениях схемы первичных соединений ли режимах работы ПС (СО 34.35.502-2005 п.1.9.).
На ПС имеются типовые бланки переключений по вводу/выводу в ремонт ВЛ-110/ переводу её на ОВ-110, в которых подробно расписывается и операции с первичным оборудованием и со вторикой (БИ, накладки, ключи...). В службе РЗА имеются рабочие программы по вводу в работу/выводу в ремонт УРЗА.
Вопрос: нужно ли составлять типовые программы в этом случае и что они из себя представляют?
2. Отсутствие перечня устройств РЗА, выводимых из работы при операциях с испытательными блоками в токовых цепях, которые по чувствительности и принципу действия могут ложно срабатывать из-за кратковременной нессиметрии токов (СО 34.35.502-2005 п.3.10.).
На ПС имеются основная ДФЗ-201 и резервная защита ЭПЗ-1636. Помогите с составлением перечня. Я правильно понимаю, что нужно выводить накладками 4-5 ступени ТЗНП при снятии крышек испытательных блоков?
3. Нет исполнительных схем и паспортов-протоколов на ПС.
Схемы и паспорта-протоколы у нас находятся в кабинете инженеров на ремонтно-производственной базе. Схемы в основном в альбомах с советских времён, уже потрёпанные, и по большей части в единственном экземпляре. Нужно ли иметь схемы на ПС? Паспорта-протоколы,я думаю, не имеет смысла дублировать на подстанции.
4. У дежурного персонала ПС отсутствует комплект запасных сигнальных ламп. Сигнальные лампы типа Ц215 давно заменены на светодиодные типа СКЛ. По этому пункту необходимо комплект этих ламп дежурному выдавать? Так при выходе лампы из строя он не будет её менять....