Тема: Нарушения, выявленные инспекцией

Здравствуйте! Очередная проверка(инспекция) выявила следующие нарушения на подстанциях:

1. Отсутствие типовых программ сложных операций с устройствами РЗА при типовых, регулярно повторяющихся ремонтных работах, часто повторяющихся изменениях схемы первичных соединений ли режимах работы ПС (СО 34.35.502-2005 п.1.9.).
На ПС имеются типовые бланки переключений по вводу/выводу в ремонт ВЛ-110/ переводу её на ОВ-110, в которых подробно расписывается и операции с первичным оборудованием и со вторикой (БИ, накладки, ключи...). В службе РЗА имеются рабочие программы по вводу в работу/выводу в ремонт УРЗА.
Вопрос: нужно ли составлять типовые программы в этом случае и что они из себя представляют?

2. Отсутствие перечня устройств РЗА, выводимых из работы при операциях с испытательными блоками в токовых цепях, которые по чувствительности и принципу действия могут ложно срабатывать из-за кратковременной нессиметрии токов (СО 34.35.502-2005 п.3.10.).
На ПС имеются основная ДФЗ-201 и резервная защита ЭПЗ-1636. Помогите с составлением перечня. Я правильно понимаю, что нужно выводить накладками 4-5 ступени ТЗНП при снятии крышек испытательных блоков?

3. Нет исполнительных схем и паспортов-протоколов на ПС.
Схемы и паспорта-протоколы у нас находятся в кабинете инженеров на ремонтно-производственной базе. Схемы в основном в альбомах с советских времён, уже потрёпанные, и по большей части в единственном экземпляре.  Нужно ли иметь схемы на ПС? Паспорта-протоколы,я думаю, не имеет смысла дублировать на подстанции.

4. У дежурного персонала ПС отсутствует комплект запасных сигнальных ламп. Сигнальные лампы типа Ц215 давно заменены на светодиодные типа СКЛ. По этому пункту необходимо комплект этих ламп дежурному выдавать? Так при выходе лампы из строя он не будет её менять....

2

Re: Нарушения, выявленные инспекцией

Доводилось неоднократно пребывать в роли как инспектирующего, так и инспектируемого. Во втором случае опыт отбивания от наездов очень пригодился.

Gene писал(а):
2019-01-25 15:22:54

1. Отсутствие типовых программ сложных операций с устройствами РЗА при типовых, регулярно повторяющихся ремонтных работах, часто повторяющихся изменениях схемы первичных соединений ли режимах работы ПС (СО 34.35.502-2005 п.1.9.).
На ПС имеются типовые бланки переключений по вводу/выводу в ремонт ВЛ-110/ переводу её на ОВ-110, в которых подробно расписывается и операции с первичным оборудованием и со вторикой (БИ, накладки, ключи...). В службе РЗА имеются рабочие программы по вводу в работу/выводу в ремонт УРЗА.
Вопрос: нужно ли составлять типовые программы в этом случае и что они из себя представляют?

Бланк переключений, в том числе типовой, - порядок операций, выполняемых на конкретном объекте с соответствующей деталировкой, компетенция оперативного персонала. Программа - содержание операций, понятное и оперативному персоналу, и диспетчеру. Об этом - на страницах http://dororz.ru/op_3.htm

Gene писал(а):
2019-01-25 15:22:54

2. Отсутствие перечня устройств РЗА, выводимых из работы при операциях с испытательными блоками в токовых цепях, которые по чувствительности и принципу действия могут ложно срабатывать из-за кратковременной нессиметрии токов (СО 34.35.502-2005 п.3.10.).
На ПС имеются основная ДФЗ-201 и резервная защита ЭПЗ-1636. Помогите с составлением перечня. Я правильно понимаю, что нужно выводить накладками 4-5 ступени ТЗНП при снятии крышек испытательных блоков?

Здесь несколько сложнее. ДФЗ может ложно сработать при кратковременном появлении несимметрии при переводе на обходной выключатель (или на иных сходных операциях). Здесь уж однозначно нужно выводить при любых операциях. А вот вывод чувствительных медленнодействующих ступеней ТНЗНП выполняется при предшествующем выполнении работ в токовых цепях (замена ТТ или кабеля), когда возможна ошибка в сборе цепей.

Gene писал(а):
2019-01-25 15:22:54

3. Нет исполнительных схем и паспортов-протоколов на ПС.
Схемы и паспорта-протоколы у нас находятся в кабинете инженеров на ремонтно-производственной базе. Схемы в основном в альбомах с советских времён, уже потрёпанные, и по большей части в единственном экземпляре.  Нужно ли иметь схемы на ПС? Паспорта-протоколы,я думаю, не имеет смысла дублировать на подстанции.

Не знаю. Подобные документы должны быть в хозяйстве релейщиков. Требуйте нормативного обоснования необходимости такового присутствия на объекте.

Gene писал(а):
2019-01-25 15:22:54

4. У дежурного персонала ПС отсутствует комплект запасных сигнальных ламп. Сигнальные лампы типа Ц215 давно заменены на светодиодные типа СКЛ. По этому пункту необходимо комплект этих ламп дежурному выдавать? Так при выходе лампы из строя он не будет её менять....

Почему же? Неуж-то релейщику на замену ламп выезжать? А отсутствие - претензии к вышестоящим службам и ОМТС.

3 (2019-01-25 17:12:52 отредактировано mrsalikov)

Re: Нарушения, выявленные инспекцией

doro писал(а):
2019-01-25 15:47:35

Почему же? Неуж-то релейщику на замену ламп выезжать? А отсутствие - претензии к вышестоящим службам и ОМТС.

Ну ковыряться дежурному персоналу в панели/отсеке РЗА с целью замены перегоревшей СКЛки это как минимум такая себе идея. Ладно бы была арматура старого образца, где можно было выдернуть лампу накаливания и вставить новую без риска коротнуть цепи защит.

Только спалив 3 мультиметра начинаешь понимать, что читать схемы все же нужно.

4 (2019-01-25 18:36:13 отредактировано Gene)

Re: Нарушения, выявленные инспекцией

Бланк переключений, в том числе типовой, - порядок операций, выполняемых на конкретном объекте с соответствующей деталировкой, компетенция оперативного персонала. Программа - содержание операций, понятное и оперативному персоналу, и диспетчеру. Об этом - на страницах http://dororz.ru/op_3.htm

Если я правильно понял, то в программе не указываются операции с первичным оборудованием, а операции с устройствами РЗА - без указания конкретных накладок, блоков, ключей и т.п.?

5

Re: Нарушения, выявленные инспекцией

Да как раз в программе операции с первичным оборудованием - на первом месте. А вот пример по вторичным цепям. В программе указывается "ввести АПВ с контролем отсутствия напряжения на линии". В бланке переключений - "РЩ-110 панель такая-то перевести накладку Н2 в положение ОНл+ННш". В примечании может быть приведен соответствующий пункт программы. Крайне желательно, дабы диспетчер и дежурный на объекте говорили на общем языке.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Нарушения, выявленные инспекцией

Не подскажете, кто должен составлять программы переключений. Почему-то инспектор написал замечание на службу РЗА...

7

Re: Нарушения, выявленные инспекцией

Служба РЗА участвует в составлении программ и типовых бланков переключений в пределах своей компетенции, а главный дирижер - ОДС.

8

Re: Нарушения, выявленные инспекцией

Спасибо!